Por favor, os tanques que armazenam líquidos da classe A e B (como tanques de contenção em caso de acidentes) precisam ter sua classificação de risco de incêndio definida?

2016-10-28View Original

Thread Content

Por favor, os tanques que armazenam líquidos da classe A e B (como tanques de contenção em caso de acidentes) precisam ter sua classificação de risco de incêndio definida? É necessário considerar a distância em relação a outros edifícios ou estradas? ? Seria melhor ter uma base normativa, obrigado!
Reply #22016-10-28
Consulte os tanques de esgoto e os separadores de óleo na Tabela 4.2.12 das normas petroquímicas
Reply #32020-08-19
De acordo com o item 6.6.3 das “Normas de Projeto para a Proteção Ambiental em Projetos de Construção Química GB 50483-2019”, o projeto dos tanques de contenção de emergência deve atender às seguintes disposições: 4 Quando as águas residuais do acidente contiverem substâncias das categorias A, B ou C, a categoria de incêndio deve ser considerada como C no projeto; em situações de acidente, o gerenciamento deve seguir os critérios da categoria A.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.