Qual especialista poderia me orientar sobre como calcular a quantidade de água necessária para o sistema de resfriamento por névoa em torres de resfriamento? Isso é feito com base na relação entre gás e líquido?
Não se pode se basear simplesmente na razão ar-líquido; é necessário também levar em conta a quantidade de calor
Atualmente, as torres de resfriamento projetadas pela nossa empresa são calculadas com base no equilíbrio térmico; a quantidade de água necessária para o resfriamento é pequena, já que se leva em conta a energia térmica que precisa ser removida do gás. No entanto, na prática, a carga térmica das torres de resfriamento utilizadas em nossos equipamentos é muito grande. Não conseguimos entender como isso acontece
Insira os parâmetros, os parâmetros de projeto e os parâmetros calculados na prática
Um projeto que está sendo desenvolvido no momento tem um volume de gases residuais de 100.000 Nm3/h. A densidade desses gases é de 1,3 kg/m3. A temperatura dos gases ao entrar na torre de resfriamento é de 45°C; é necessário reduzir essa temperatura em 10°C, de modo que a temperatura aos sair da torre seja de 35°C. A temperatura da água de resfriamento ao entrar na torre é de 32°C, e ao sair, é de 40°C. Com base nesses valores, calcula-se que são necessários apenas 41,4 m3/h de água para o resfriamento. No entanto, com base em projetos anteriores, foi utilizado um sistema de resfriamento com capacidade de 800 m3/h. Gostaríamos de obter orientação a respeito disso
A olho nu, a diferença de temperatura de transferência de calor é muito pequena. Fique atento: quando a temperatura do ar de resfriamento do projeto em operação cai 10°C, qual é a temperatura da água de resfriamento na entrada e na saída da torre? Se a diferença de temperatura for pequena, então será necessário um grande volume de água no ciclo.
A diferença de temperatura na monitoração do DCS em operação real é muito pequena. Se reduzirmos a quantidade de água utilizada para o borrifamento, há preocupação de que a área de borrifamento não seja suficiente. A torre de borrifamento projetada atualmente tem diâmetro DN4600. Como podemos determinar se esse diâmetro é suficiente para a quantidade de água necessária para o borrifamento? Gostaria de obter orientações
Pode-se consultar o algoritmo do trocador de calor; o cálculo de equilíbrio térmico não é aplicável.
Simular com software por conta própria, para que o fabricante dos componentes da torre faça a verificação. A diferença de temperatura é pequena; por que então não reciclar a água do fundo da torre de volta para a parte superior dela?
O volume de água necessário, considerando as calorias, é realmente pequeno. No entanto, se a proporção entre gás e líquido não for respeitada, não será possível pulverizar uniformemente uma quantidade tão grande de gás