Como calcular a quantidade de água para o sistema de pulverização em torres de resfriamento por gás

2016-11-04View Original

Thread Content

Qual especialista poderia me orientar sobre como calcular a quantidade de água necessária para o sistema de resfriamento por névoa em torres de resfriamento? Isso é feito com base na relação entre gás e líquido?
Reply #22016-11-04
Não se pode se basear simplesmente na razão ar-líquido; é necessário também levar em conta a quantidade de calor
Reply #32016-11-04
Atualmente, as torres de resfriamento projetadas pela nossa empresa são calculadas com base no equilíbrio térmico; a quantidade de água necessária para o resfriamento é pequena, já que se leva em conta a energia térmica que precisa ser removida do gás. No entanto, na prática, a carga térmica das torres de resfriamento utilizadas em nossos equipamentos é muito grande. Não conseguimos entender como isso acontece
Reply #42016-11-04
Insira os parâmetros, os parâmetros de projeto e os parâmetros calculados na prática
Reply #52016-11-04
Um projeto que está sendo desenvolvido no momento tem um volume de gases residuais de 100.000 Nm3/h. A densidade desses gases é de 1,3 kg/m3. A temperatura dos gases ao entrar na torre de resfriamento é de 45°C; é necessário reduzir essa temperatura em 10°C, de modo que a temperatura aos sair da torre seja de 35°C. A temperatura da água de resfriamento ao entrar na torre é de 32°C, e ao sair, é de 40°C. Com base nesses valores, calcula-se que são necessários apenas 41,4 m3/h de água para o resfriamento. No entanto, com base em projetos anteriores, foi utilizado um sistema de resfriamento com capacidade de 800 m3/h. Gostaríamos de obter orientação a respeito disso
Reply #62016-11-04
A olho nu, a diferença de temperatura de transferência de calor é muito pequena. Fique atento: quando a temperatura do ar de resfriamento do projeto em operação cai 10°C, qual é a temperatura da água de resfriamento na entrada e na saída da torre? Se a diferença de temperatura for pequena, então será necessário um grande volume de água no ciclo.
Reply #72016-11-04
A diferença de temperatura na monitoração do DCS em operação real é muito pequena. Se reduzirmos a quantidade de água utilizada para o borrifamento, há preocupação de que a área de borrifamento não seja suficiente. A torre de borrifamento projetada atualmente tem diâmetro DN4600. Como podemos determinar se esse diâmetro é suficiente para a quantidade de água necessária para o borrifamento? Gostaria de obter orientações
Reply #82016-11-04
Pode-se consultar o algoritmo do trocador de calor; o cálculo de equilíbrio térmico não é aplicável.
Reply #92016-11-04
Simular com software por conta própria, para que o fabricante dos componentes da torre faça a verificação. A diferença de temperatura é pequena; por que então não reciclar a água do fundo da torre de volta para a parte superior dela?
Reply #102016-11-04
O volume de água necessário, considerando as calorias, é realmente pequeno. No entanto, se a proporção entre gás e líquido não for respeitada, não será possível pulverizar uniformemente uma quantidade tão grande de gás

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.