Thread Content
Como diz o título, eu mesmo verifiquei as normas de aceitação para estruturas de aço. Lá está escrito H/1000; se esse valor for superior ao padrão, há um grande risco de segurança? Além disso, há uma flexão bastante significativa nos suportes estruturais de aço (2500 sofreu uma flexão de 50). Não se sabe se isso é causado pela inclinação da torre
É Super Rá. Estima-se que sejam: 1. Tratamento térmico insuficiente após a soldagem, 2. Não foi realizado nenhum tratamento térmico ; 3. O controle da qualidade no processo de soldagem não é rigoroso ; 4. Razões como o processo de soldagem ainda não ter sido definido.
Esqueci de mencionar: a nossa torre de estrutura de aço foi construída há 8 anos. Na época, a inspeção mostrou que estava em conformidade com os padrões. Agora, porém, foi constatado que ela está bastante inclinada. Isso representa algum risco de segurança? Existem alguma boa medida de reforma?
Quanto às palavras de Ta, há oito anos, só se pode dizer que depende da sorte no futuro. É preciso fazer medições regulares; provavelmente, a situação vai piorar com o tempo. Isso provavelmente exigirá a instalação de sensores de deformação para fazer testes, não se sabe qual é o grau de risco, então é melhor não tomar isso à leve.
O assentamento do solo é irregular; é necessário realizar verificações periódicas para verificar se há alguma mudança
Deve ser causado por assentamento desigual. Verifique os registros de observação do assentamento; assim, será possível analisar a situação. Existem dados de registros de observação do assentamento?