O medidor de nível Hokradar apresenta corrente de campo e corrente DCS inconsistentes, desde que a faixa de medição seja a mesma. Qual é a razão para isso?
Durante a transmissão do sinal de corrente, podem ocorrer interferências; portanto, é necessário adotar medidas de blindagem para evitar essas interferências.
Interferência de sinais; recomenda-se a utilização de dispositivos de blindagem
Verifique com atenção os cabos. Eu também já encontrei esse problema antes; ao fazer a inspeção, descobri que, em um dos extremos do cabo dentro do tubo de passagem dos fios, havia uma conexão adicional. Nesse ponto de conexão, a camada de blindagem entrava em contato com o invólucro metálico, o que fazia com que as correntes elétricas dos dois lados não se equilibrassem. O proprietário do imóvel pode verificar se existe esse mesmo problema
A faixa de medição do instrumento e a saída real de 4-20mA podem ser diferentes; pode haver diferenças entre as configurações do PLC e as do instrumento. Por exemplo, a faixa de medição indicada na placa do nosso radar é de 20 metros (ou seja, altura de 20 metros). Nossa corrente de saída é de 20mA, o que corresponde a 19,5 metros. A configuração do PLC para 20mA deve ser de 19,5 metros, e não 20. A diferença de 0,5 metros representa uma zona “cega”, que geralmente é removida durante a saída dos dados. Isso serve apenas como referência. Não sei se no caso do Hawk é assim também
Há um problema com o blindagem, verifique com atenção.
Verifique se a saída do medidor indica o nível ou a distância; alguns medidores de nível podem indicar a distância. Em seguida, verifique se o próprio instrumento possui uma função de calibração de corrente. Se tiver, experimente usá-la; caso contrário, entre em contato com o fabricante. Pessoalmente, acho que a probabilidade de o cabo causar algum problema é muito pequena
Antes era normal ou foi instalado recentemente? Se for um modelo novo, é possível corrigir novamente a saída de corrente