O medidor de nível Hokradar apresenta corrente de campo e corrente DCS inconsistentes, desde que a faixa de medição seja a mesma. Qual é a razão para isso?
Reply #22016-11-05
Durante a transmissão do sinal de corrente, podem ocorrer interferências; portanto, é necessário adotar medidas de blindagem para evitar essas interferências.
Reply #32016-11-05
Interferência de sinais; recomenda-se a utilização de dispositivos de blindagem
Reply #42016-11-05
Verifique com atenção os cabos. Eu também já encontrei esse problema antes; ao fazer a inspeção, descobri que, em um dos extremos do cabo dentro do tubo de passagem dos fios, havia uma conexão adicional. Nesse ponto de conexão, a camada de blindagem entrava em contato com o invólucro metálico, o que fazia com que as correntes elétricas dos dois lados não se equilibrassem. O proprietário do imóvel pode verificar se existe esse mesmo problema
Reply #52016-11-07
A faixa de medição do instrumento e a saída real de 4-20mA podem ser diferentes; pode haver diferenças entre as configurações do PLC e as do instrumento. Por exemplo, a faixa de medição indicada na placa do nosso radar é de 20 metros (ou seja, altura de 20 metros). Nossa corrente de saída é de 20mA, o que corresponde a 19,5 metros. A configuração do PLC para 20mA deve ser de 19,5 metros, e não 20. A diferença de 0,5 metros representa uma zona “cega”, que geralmente é removida durante a saída dos dados. Isso serve apenas como referência. Não sei se no caso do Hawk é assim também
Reply #62016-11-07
Há um problema com o blindagem, verifique com atenção.
Reply #72016-11-09
Verifique se a saída do medidor indica o nível ou a distância; alguns medidores de nível podem indicar a distância. Em seguida, verifique se o próprio instrumento possui uma função de calibração de corrente. Se tiver, experimente usá-la; caso contrário, entre em contato com o fabricante. Pessoalmente, acho que a probabilidade de o cabo causar algum problema é muito pequena
Reply #82016-11-10
Antes era normal ou foi instalado recentemente? Se for um modelo novo, é possível corrigir novamente a saída de corrente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.