Olá a todos. No sistema CS3000 da Yokogawa, foi criado um bloco de cálculo chamado Calc, para realizar os cálculos relacionados a alguns pontos de processo do equipamento. Agora quero desativar esse módulo, mas percebi que seu modo é apenas “auto”. É possível desativá-lo sem precisar excluí-lo? Por favor, ajudem. Obrigado
O método mais simples é alterar o modo de execução dele de “periodic executing” para “one-shot processing”, e pronto. Também é possível escrever scripts lá dentro, adicionar instruções IF ELSE END_IF, e usar o interruptor SW para decidir se as instruções escritas anteriormente devem ser executadas ou não.
É possível também adicionar * ou ! no início da frase? Coisas do tipo, e depois colocar abaixo, assim indica que essa instrução não será executada. Se quiser usá-la novamente, basta remover o símbolo e colocá-la abaixo
Impressionante, Word. Eu pensei que você trabalhasse com comida.
Pelo menos, trabalhei com o software DCS da Yokogawa por vários anos. É preciso saber pelo menos um pouco sobre isso. Embora eu tenha trabalhado com interfaces gráficas por muitos anos, também fui influenciado pelo ambiente em termos de controle. Caso contrário, seria muito embaraçoso. O principal problema é que minhas habilidades técnicas não são suficientes; temo que possa causar confusão entre as pessoas. Por isso, só me resta ficar na área de lazer:$
Este tópico foi editado pela última vez por summeredge em 08/11/2016, às 18:15. A maneira mais simples é mudar o modo para O/S; não é necessário instalar nada adicional. Basta clicar no losango localizado abaixo do painel de controle, selecionar “ITEM”, escolher “MODE” e digitar “O/S” para confirmar. Se quiser usar esse modo, basta voltar para “AUT”
Você ainda está aqui, ainda está ocupado com a Yokogawa?
Aprendi que O/S significa encerrar o serviço, certo?
Obrigado pela resposta de cima, aprendi.