Existe um termopar, colocado em um ambiente à temperatura ambiente (com temperatura de 25°C). Ele é conectado ao barramento de segurança da P+F por meio de fios de compensação. O barramento de segurança possui compensação interna, e sua saída é enviada para a tela de display do DCS. Qual é o potencial termoelétrico do termopar nesse momento? Qual é o valor indicado pelo DCS interno? E escreva as razões. Acho que, quando as extremidades fria e quente estão na mesma temperatura, não deveria haver potencial eletrotermico. Por favor, alguém mais experiente pode me explicar?
Essa sua interpretação obviamente não faz sentido. Antes de começarmos a operar em produção, a temperatura transmitida pelos sensores de temperatura é exibida no DCS entre 25 e 35 graus. Geralmente, a temperatura nos compartimentos dos equipamentos fica em torno de 26 graus. Portanto, é impossível que essas duas temperaturas se anulem mutuamente, fazendo com que a leitura fique em alguns graus
De acordo com os experimentos que realizei recentemente, colocamos o termopar dentro do gabinete. Quando há curto-circuito, a temperatura fica em torno de 26 graus; quando o valor é 0 mv, a temperatura fica em torno de 27 graus. Acho que, nas condições mencionadas pelo autor do post, o valor deve ser próximo de 0 mv, pois há fatores de segurança que permitem fazer os cálculos corretos
Potencial eletrotérmico = 0 mV. O DCS indica 25°C. São questões de teste; não sei se acertei as respostas:$
O termopar é colocado em temperatura ambiente; as temperaturas das extremidades fria e quente do termopar são iguais. A saída em mV do termopar é zero, pois houve compensação pela extremidade fria. Por isso, o DCS exibe 25°C.
:Aperto de mão. Obrigado a todos. Vamos nessa!
A temperatura do par elétrico deve ser a temperatura obtida pela conversão da potencialidade, somada à temperatura do terminal frio. Portanto, para uma potencialidade de 0, a temperatura de saída é a temperatura ambiente
A medição de temperatura com termopares é feita com base na seguinte fórmula: E(t_medido, 0) = E(t_medido, t_frio) + E(t_frio, 0). Portanto, quando o termopar está em temperatura ambiente, as temperaturas das extremidades quente e fria são iguais; nesse caso, o termopar não gera potencial termoelétrico, ou seja, a saída do termopar é E(t_medido, t_frio) = 0 mV; E, como a temperatura do lado frio é de 25°C, existe um valor para E(t_frio, 0). Ou seja, E(t_medido, 0) = E(t_frio, 0), que corresponde ao valor em mV para 25°C. Portanto, o DCS exibe 25°C.