Gostaria de fazer uma pergunta sobre termopares. Agradeço muito

2016-11-09View Original

Thread Content

Existe um termopar, colocado em um ambiente à temperatura ambiente (com temperatura de 25°C). Ele é conectado ao barramento de segurança da P+F por meio de fios de compensação. O barramento de segurança possui compensação interna, e sua saída é enviada para a tela de display do DCS. Qual é o potencial termoelétrico do termopar nesse momento? Qual é o valor indicado pelo DCS interno? E escreva as razões. Acho que, quando as extremidades fria e quente estão na mesma temperatura, não deveria haver potencial eletrotermico. Por favor, alguém mais experiente pode me explicar?
Reply #22016-11-10
Essa sua interpretação obviamente não faz sentido. Antes de começarmos a operar em produção, a temperatura transmitida pelos sensores de temperatura é exibida no DCS entre 25 e 35 graus. Geralmente, a temperatura nos compartimentos dos equipamentos fica em torno de 26 graus. Portanto, é impossível que essas duas temperaturas se anulem mutuamente, fazendo com que a leitura fique em alguns graus
Reply #32016-11-10
De acordo com os experimentos que realizei recentemente, colocamos o termopar dentro do gabinete. Quando há curto-circuito, a temperatura fica em torno de 26 graus; quando o valor é 0 mv, a temperatura fica em torno de 27 graus. Acho que, nas condições mencionadas pelo autor do post, o valor deve ser próximo de 0 mv, pois há fatores de segurança que permitem fazer os cálculos corretos
Reply #42016-11-10
Potencial eletrotérmico = 0 mV. O DCS indica 25°C. São questões de teste; não sei se acertei as respostas:$
Reply #52016-11-10
O termopar é colocado em temperatura ambiente; as temperaturas das extremidades fria e quente do termopar são iguais. A saída em mV do termopar é zero, pois houve compensação pela extremidade fria. Por isso, o DCS exibe 25°C.
Reply #62016-11-10
:Aperto de mão. Obrigado a todos. Vamos nessa!
Reply #72016-11-12
A temperatura do par elétrico deve ser a temperatura obtida pela conversão da potencialidade, somada à temperatura do terminal frio. Portanto, para uma potencialidade de 0, a temperatura de saída é a temperatura ambiente
Reply #82016-11-18
A medição de temperatura com termopares é feita com base na seguinte fórmula: E(t_medido, 0) = E(t_medido, t_frio) + E(t_frio, 0). Portanto, quando o termopar está em temperatura ambiente, as temperaturas das extremidades quente e fria são iguais; nesse caso, o termopar não gera potencial termoelétrico, ou seja, a saída do termopar é E(t_medido, t_frio) = 0 mV; E, como a temperatura do lado frio é de 25°C, existe um valor para E(t_frio, 0). Ou seja, E(t_medido, 0) = E(t_frio, 0), que corresponde ao valor em mV para 25°C. Portanto, o DCS exibe 25°C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.