Thread Content
Como no título: a camada de solo congelado tem aproximadamente 160 cm de espessura, enquanto as tubulações de óleo e esgoto estão enterradas a apenas 80 cm de profundidade. A inclinação é de cerca de três em mil. A principal preocupação é a congelação no inverno e a possibilidade de ruptura das tubulações subterrâneas. Isso está de acordo com as normas de projeto? Em qual norma está contido esse conteúdo? Tanto a SH 3012 quanto a GB50016 não abordam isso. Obrigado! ! !
Não foi adicionado aquecimento auxiliar? Estamos no Norte, onde há aquecimento em toda a linha.
É possível usar aquecimento auxiliar, fazendo com que a linha de vapor siga junto com a linha principal. Se for muito longa, pode ser dividida em trechos.
As partes enterradas possuem estrutura de tampa, que é removida para posterior soldagem. Há também dispositivos com aquecimento duplo, o que é feito para evitar problemas durante as manutenções: um em uso e outro de reserva, para que haja troca em caso de falha. Durante as grandes manutenções, isso é resolvido. Geralmente, não há problemas, mas, sem aquecimento, no inverno o equipamento pode congelar, o que pode afetar a produção.
SLDI 333C06-2001 “Requisitos relativos à altura livre ou profundidade de enterramento dos tubos” 7. A determinação da profundidade de enterramento dos tubos deve ser feita com o objetivo de evitar danos aos mesmos. Devem também ser levados em consideração fatores como a maior profundidade do solo congelado e o nível da água subterrânea. A distância entre o topo do tubo e o chão não deve ser menor que 0,5 m ; Em áreas com piso de concreto, tanto em ambientes internos quanto externos, a distância entre o topo do tubo e o chão não deve ser menor que 0,3 m ; O espaço sob o corredor dos veículos mecânicos não deve ser menor que 0,75 m, ou então deve-se utilizar proteção em forma de tubo. Se houver válvulas nos tubos enterrados, deve-se instalar poços de válvula. O tamanho da caixa de válvulas deve permitir a entrada para operação e manutenção. A superfície superior das paredes da caixa de válvulas deve ficar a aproximadamente 100 mm acima do nível do chão, e deve haver uma tampa para cobri-la. A distância entre o fundo da caixa e o fundo dos tubos não deve ser menor que 200 mm. Para tubulações isoladas, essa distância deve ser de pelo menos 300 mm. A caixa de válvulas também deve contar com sistemas de drenagem.