Quanto à profundidade de enterramento e à inclinação das tubulações para esgoto e óleo residual, é necessário que elas estejam enterradas abaixo da camada de solo congelado?

2016-09-01View Original

Thread Content

Como no título: a camada de solo congelado tem aproximadamente 160 cm de espessura, enquanto as tubulações de óleo e esgoto estão enterradas a apenas 80 cm de profundidade. A inclinação é de cerca de três em mil. A principal preocupação é a congelação no inverno e a possibilidade de ruptura das tubulações subterrâneas. Isso está de acordo com as normas de projeto? Em qual norma está contido esse conteúdo? Tanto a SH 3012 quanto a GB50016 não abordam isso. Obrigado! ! !
Reply #22016-09-01
Não foi adicionado aquecimento auxiliar? Estamos no Norte, onde há aquecimento em toda a linha.
Reply #32016-09-01
É possível usar aquecimento auxiliar, fazendo com que a linha de vapor siga junto com a linha principal. Se for muito longa, pode ser dividida em trechos.
Reply #42016-09-01
As partes enterradas possuem estrutura de tampa, que é removida para posterior soldagem. Há também dispositivos com aquecimento duplo, o que é feito para evitar problemas durante as manutenções: um em uso e outro de reserva, para que haja troca em caso de falha. Durante as grandes manutenções, isso é resolvido. Geralmente, não há problemas, mas, sem aquecimento, no inverno o equipamento pode congelar, o que pode afetar a produção.
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 “Requisitos relativos à altura livre ou profundidade de enterramento dos tubos” 7. A determinação da profundidade de enterramento dos tubos deve ser feita com o objetivo de evitar danos aos mesmos. Devem também ser levados em consideração fatores como a maior profundidade do solo congelado e o nível da água subterrânea. A distância entre o topo do tubo e o chão não deve ser menor que 0,5 m ; Em áreas com piso de concreto, tanto em ambientes internos quanto externos, a distância entre o topo do tubo e o chão não deve ser menor que 0,3 m ; O espaço sob o corredor dos veículos mecânicos não deve ser menor que 0,75 m, ou então deve-se utilizar proteção em forma de tubo. Se houver válvulas nos tubos enterrados, deve-se instalar poços de válvula. O tamanho da caixa de válvulas deve permitir a entrada para operação e manutenção. A superfície superior das paredes da caixa de válvulas deve ficar a aproximadamente 100 mm acima do nível do chão, e deve haver uma tampa para cobri-la. A distância entre o fundo da caixa e o fundo dos tubos não deve ser menor que 200 mm. Para tubulações isoladas, essa distância deve ser de pelo menos 300 mm. A caixa de válvulas também deve contar com sistemas de drenagem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.