Por favor, em relação ao tanque de armazenamento de nitrato (com pressão de 5 Kpa), é necessário instalar uma válvula de alívio e um supressor de chama no tanque? É preciso levar em consideração a situação de incêndio?

2016-11-10View Original

Thread Content

Por favor, em relação ao tanque de armazenamento de nitrato (com pressão de 5 Kpa), é necessário instalar uma válvula de alívio e um supressor de chama no tanque? Deve-se considerar a liberação de pressão de emergência em caso de incêndio? ? ? Como configurar uma escotilha de alívio de emergência?
Reply #22016-11-10
Por que é necessário instalar um supressor de chamas? O que pode pegar fogo dentro do tanque?
Reply #32016-11-10
:(O nítrico pode decompor os gases ácidos. Para que serve então uma válvula de respiração?)
Reply #42016-11-10
Nenhum é necessário, mas é preciso prestar atenção à absorção dos gases de escape.
Reply #52016-11-10
Mas as normas do setor petroquímico estipulam claramente que os tanques das categorias A e B devem ser equipados com válvulas de respiração e extintores de chamas
Reply #62016-11-10
Não é necessário ter válvula de respiração ou extintor de chamas; basta ter um orifício de alívio no topo do tanque. É melhor ainda ter um tubo para o gás, conectado a um ventilador, para que a névoa ácida seja removida durante a injeção do ácido no tanque.
Reply #72016-11-11
Se houver uma saída de ar, o tanque não vai esvaziar. A saída de ar fica no topo do tanque e é direcionada para baixo por meio de um cotovelo, para evitar que a água da chuva entre.
Reply #82016-11-11
O esvaziamento deve ir para o dispositivo de tratamento de gases residuais, certo?
Reply #92016-11-11
Basta usar jato de água. Preste atenção à profundidade de inserção das pernas do material; caso se crie uma pressão negativa, o tanque pode ser danificado ou a água pode ser sugada para dentro do tanque de armazenamento, o que resultará em acidentes graves

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.