Thread Content
Alguém sabe quais são os planos específicos e os procedimentos operacionais para a substituição dos tanques de pressão? Não é apenas a substituição no início das obras
Como posso entregar para você? Acabamos de fazer a manutenção em 32 tanques de gás liquefeito
Quem pode enviar um? Quem tem o plano original de início dos trabalhos? Para referência: D
Este tópico foi editado pela última vez por slll611 em 12/12/2016, às 20:12. Injeta-se nitrogênio para elevar a pressão a 1,5 vezes a pressão de operação. Verifica-se se há vazamentos por meio de testes de estanqueidade. Em seguida, a pressão é reduzida e o teor de oxigênio é analisado (de acordo com os padrões definidos para o meio que será armazenado). Após atingir os padrões, o óleo é coletado; caso não seja possível atingi-los, o processo começa de novo desde o início
Envie-me o plano de avaliação para eu estudar*, obrigado! wkja789@163.com
Substituição por parada: Geralmente, primeiro se utiliza a linha de pressão no fundo do tanque para extrair todo o óleo. Em seguida, realiza-se a substituição com nitrogênio; nas duas primeiras vezes, a pressão é liberada no sistema de tochas. Dependendo da necessidade, a parte superior e a parte inferior do tanque podem ser liberadas separadamente ou ao mesmo tempo. Em geral, exige-se que a concentração de gases inflamáveis no tanque seja inferior a 0,2% v/v. É preciso fazer a substituição cerca de 5 ou 6 vezes.
Poderia me enviar para eu ter como referência? Obrigado. 570740536@qq.com