Corrosão e proteção de caldeiras desativadas: conhecimentos essenciais que nós, profissionais da indústria química, precisamos dominar!

2016-12-29View Original

Thread Content

Fonte: Jiangsu Jiaan Safety. Data de adição: 2016-12-27 14:24:49. Número de visualizações: 131. Corrosão dos caldeiros quando estes estão desativados: Se não forem tomadas medidas de proteção adequadas durante o período em que os caldeiros estão desativados, suas superfícies metálicas, bem como todo o sistema de vapor e água, serão corroídas pelo oxigênio dissolvido no ambiente. A velocidade de corrosão é muito maior nesse período do que quando o caldeiro está em funcionamento. Verificou-se que, na maioria dos casos, as caldeiras com corrosão grave são afetadas devido a uma proteção inadequada durante o período de parada da caldeira. Além disso, se esses produtos da corrosão não forem removidos, eles acelerarão a corrosão eletroquímica quando a caldeira voltar a funcionar. Portanto, a corrosão causada pela parada do forno não apenas encurta a vida útil da caldeira, mas também cria riscos durante seu funcionamento. Corrosão dos caldeirões quando estão desativados: http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161227/1429454533-0.jpg
I. Causas da corrosão nos caldeirões desativados
Quando um caldeirão é desativado, grande quantidade de ar do ambiente entra no sistema de vapor e água do caldeirão. Especialmente quando a água do caldeirão não é completamente removida após o resfriamento, uma camada de água se forma na superfície do metal. O oxigênio presente no ar pode se dissolver nessa camada de água, atingindo assim um estado de saturação. Quando o oxigênio reage com o ferro, ele é rapidamente substituído pelo oxigênio presente no ar. Assim, torna-se fácil que ocorra a corrosão do metal devido ao oxigênio. Se a água residual do forno presente na superfície do metal conter Cl- ou SO42-, a corrosão será ainda mais grave. II. Fatores que influenciam a corrosão durante a parada da usina http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161227/1429452034-1.jpg O grau de corrosão que ocorre durante a parada da usina está relacionado a vários fatores. Os principais pontos são os seguintes: 1. A umidade tem grande influência na velocidade de corrosão da superfície metálica dos caldeiras que não estão em uso. Quando a umidade do ar é alta, é fácil que ocorra orvalho na superfície dos metais, formando uma camada de água que acelera a corrosão. Quando a superfície do metal está seca e a umidade relativa dentro da caldeira é inferior a 30%, é possível evitar completamente a corrosão do ferro. 2. Teor de sal na água: Um aumento no teor de sal na água presente dentro das caldeiras ou na camada de água que cobre as superfícies metálicas acelera o processo de corrosão. Especialmente quando o teor de óxidos e sulfatos aumenta, a velocidade da corrosão aumenta significativamente. 3. Grau de limpeza da superfície metálica Quando há depósitos ou resíduos aquosos na superfície metálica, essa área tende a acumular umidade residual, mantendo a superfície metálica sob o depósito constantemente úmida. Além disso, o depósito impede a difusão do oxigênio para dentro; por outro lado, a superfície metálica ao redor do depósito possui oxigênio em quantidade suficiente. Dessa forma, devido às diferenças na concentração de nutrientes, forma-se uma célula de corrosão por diferença de concentração. A área ao redor da sujeira, onde a concentração de oxigênio é alta, funciona como cátodo, enquanto a área sob a sujeira, onde a concentração de oxigênio é baixa, funciona como ânodo. Isso faz com que o metal abaixo da sujeira seja corroído. Como se pode ver, para evitar a corrosão causada pela paralisação da caldeira, é necessário manter a superfície metálica da caldeira seca e limpa, removendo prontamente a incrustação ou os resíduos de água acumulados ; Para a proteção por método úmido, deve-se reduzir ao máximo o teor de sal na água, a fim de evitar uma corrosão acelerada causada pelo oxigênio. Métodos comuns de proteção durante a parada da caldeira: http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161227/1429452315-2.jpg. I. Os princípios básicos para a manutenção da caldeira durante sua parada são: 1. Impedir que o ar externo entre no sistema de vapor e água da caldeira desativada ; 2. Manter as superfícies metálicas do sistema de refrigerantes secas ; 3. Formar uma camada fina na superfície interna do metal, com propriedades anticorrosivas, a fim de isolar o ar ; 4. Imergir a superfície do metal em um meio contendo desoxidante ou outro agente protetor. II. Métodos de manutenção: Existem duas categorias principais: proteção a seco e proteção a úmido. Proteção a seco: 11. Método com desumidificantes. Este método é adequado para a proteção de caldeiras que ficam paradas por um longo período de tempo (mais de três meses). Para caldeiras em que o volume do vaso de pressão representa uma proporção maior do volume total de água do caldeirão, este método é ainda mais prático. Os métodos específicos são os seguintes: (1) Após a desativação da caldeira de calor residual, é necessário realizar manutenção na caldeira. Quando a temperatura na entrada da caldeira cair abaixo de 300 °C e a temperatura da água da caldeira chegar a cerca de 100 °C, abram-se todas as válvulas de drenagem para esvaziar completa e rapidamente a água da caldeira de recuperação de calor. Abra todas as aberturas de inspeção para remover o cal, os resíduos aquosos e a fuligem acumulados no interior da caldeira, bem como a fuligem externa. Utilize o calor residual do forno para secar todas as superfícies aquecidas da caldeira e seus equipamentos. Após a secagem, feche todas as válvulas da caldeira. (2) Colocar o desumidificador dentro do vaso de pressão e de todos os tanques conectados a ele (é necessário registrar a localização e a quantidade de desumidificador utilizado, para evitar esquecimentos). Imediatamente após a inserção, feche as aberturas de acesso ao vaso de pressão e todas as válvulas relacionadas ao sistema de vapor, de modo a isolar completamente o sistema de vapor do ar externo. Quantidade de desumidificador e como determinar seu fim de vida útil: http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161227/14294532R-3.jpg (3) Ao cuidar do desumidificador, é preciso prestar atenção aos seguintes pontos: o desumidificador não deve entrar em contato direto com a superfície metálica da caldeira; ele pode ser armazenado em recipientes como pratos de ferro ; Após colocar o dessecativo, feche bem as tampas dos orifícios de acesso e de outros orifícios; as válvulas nos tubos de vapor e água devem ser fechadas ; É necessário verificar periodicamente o estado do dessecante. Geralmente, a primeira verificação deve ser feita após cerca de meio mês, e, em seguida, a cada mês. Se o dessecante perder sua eficácia, ele deve ser substituído imediatamente. 2. Método de secagem: O método de secagem é frequentemente utilizado para a proteção contra corrosão durante as manutenções das caldeiras. Quando a temperatura da água no caldeirão cai para cerca de 100°C, toda a água é drenada do caldeirão. Em seguida, o calor residual do forno é utilizado para secar a superfície metálica do caldeirão. 3. Método de enchimento com amônia: O método de enchimento com amônia é geralmente utilizado para proteger caldeiras de usinas elétricas quando estas estão paradas por um longo período de tempo. Como o amônia é corrosivo para o cobre, ao utilizar o método de alimentação com amônia, todos os componentes feitos de cobre no sistema de vapor e água da caldeira devem ser removidos ou isolados. O método de enchimento com amônia consiste em introduzir gás amônia no interior da caldeira, após a drenagem da água da mesma, de modo a manter a pressão do gás amônia em 13 kPa. Isso permite a eliminação do ar presente e reduz o teor de oxigênio na camada de água que se forma na superfície do metal. Como o amônia, ao se dissolver na camada de água, confere à superfície metálica uma boa resistência à corrosão, o método de uso de amônia não exige requisitos rigorosos quanto ao grau de secagem da superfície metálica. No entanto, é necessário que todo o sistema seja hermético, sem vazamentos. Use um papel de teste de litmus vermelho e úmido para verificar as áreas onde pode haver vazamento de amônia. Se o papel mudar de vermelho para azul, há vazamento de amônia; nesse caso, é necessário consertar o vazamento imediatamente. Também devem ser proibidas as operações com chama aberta, para prevenir explosões. 4. Método de proteção com agentes inibidores de corrosão: Os agentes inibidores de corrosão utilizados para proteger a caldeira em estado de parada geralmente possuem boa volatilidade; por isso, esse método também é conhecido como método de agentes inibidores de corrosão em fase gasosa. Os principais inibidores de corrosão são: sais inorgânicos de amônio, como carbonato de amônio e bicarbonato de amônio, bem como difosfato de amônio; aminas orgânicas, como ciclohexilamina e benzoato; além do inibidor composto TH901. As características desses inibidores de corrosão são: são voláteis e conseguem formar uma certa pressão de vapor ; Consegue formar uma camada protetora na superfície do metal, possuindo alta capacidade de proteção contra a corrosão ; Não há exigências elevadas quanto ao grau de secagem da superfície metálica; especialmente, o inibidor de corrosão TH901 apresenta um bom efeito anticorrosivo mesmo em superfícies metálicas úmidas. Modo de uso: Após esvaziar a caldeira, remova as impurezas. Em seguida, adicione o produto químico no interior da caldeira em uma proporção adequada. Feche todas as válvulas e garanta que o sistema esteja bem selado. É importante notar que a maioria desses agentes inibidores de corrosão libera amônia volátil, o que causa erosão nas peças de cobre. Portanto, todos os componentes de cobre no sistema de vapor e água da caldeira devem ser removidos ou isolados ; Ou use **: um inibidor de corrosão misto de benzotriazol e carbonato de ciclaminato na proporção de 3:2:7 (em termos de massa), para evitar a corrosão das peças de cobre. Proteção por método úmido 2: A proteção por método úmido refere-se a um tipo de método de proteção que consiste em preencher o caldeirão com uma solução aquosa protetora durante o período de parada do mesmo, a fim de impedir que o ar entre no sistema. Esse método pode ser dividido nas seguintes categorias: 1. Método com solução alcalina: Nesse caso, utiliza-se uma solução alcalina para preencher o caldeirão, fazendo com que o pH da solução fique acima de 10. Isso permite que a superfície metálica seja “passivada”, evitando assim a corrosão causada pelo oxigênio dissolvido na água. Geralmente, é utilizada uma mistura de hidróxido de sódio e fosfato trissódico; esse método pode ser aplicado quando o tempo de parada da usina é inferior a três meses. (1) Após desligar a caldeira, primeiro é necessário remover toda a sujeira e resíduos de água que se encontram dentro e fora da caldeira. Além disso, é preciso bloquear os canais que conectam a caldeira ao exterior ; Remova todas as peças de cobre do sistema de refrigerantes ou isole-as. (2) A hidróxido de sódio (em quantidade de 4 kg/m3) e o trissódio fosfato (em quantidade de 1,5 kg/m3) devem ser dissolvidos em água amaciada ou água de condensação. Em seguida, essa solução alcalina é adicionada ao caldeirão. Uma bomba é utilizada para circular uniformemente a solução alcalina dentro do caldeirão. (3) É melhor aquecer a água do forno a cerca de 105°C, a fim de eliminar gases como o oxigênio presente na água. Em seguida, feche todas as aberturas e válvulas, garantindo que não haja vazamentos. 2. Método de manutenção sob pressão: Se o tempo de parada da caldeira for curto (dentro de uma semana), é possível realizar a manutenção da caldeira sob pressão. Caldeiras de pequena capacidade podem utilizar a pressão residual do caldeira (0,05–0,1 MPa) para manter a temperatura da água dentro do caldeira ligeiramente acima de 100°C℃ ; As caldeiras de média e alta pressão podem ser cheias com água de alimentação adequada, sendo a pressão na caldeira mantida em torno de 0,5–1,0 MPa por meio de uma bomba de alimentação. Feche todas as válvulas do sistema de gás carbônico, para impedir que o ar entre no caldeirão. Para manter a pressão e a temperatura da caldeira, é possível acender um fogo baixo regularmente sob o evaporador do forno, ou também usar o vapor da caldeira do forno adjacente para aquecimento. Se for detectada uma queda na pressão do caldeirão, é necessário identificar a causa o mais rápido possível e manter a pressão no nível adequado com a ajuda da bomba de alimentação. 3. Método de proteção com sulfato de sódio: O sulfato de sódio é um agente redutor que, em soluções alcalinas, pode reagir bem com o oxigênio, impedindo assim que o oxigênio cause corrosão no metal. O método consiste em adicionar sulfato de sódio à solução alcalina. Geralmente, é necessário manter um excesso de sulfato de sódio na água entre 10 e 30 mg/L. 4. Método com amônia e método com amônia e hidrazina: Este método é utilizado quando a caldeira fica parada por um longo período de tempo. Após a desativação da caldeira, esvazie toda a água do interior dela, remova ou isole as peças de cobre presentes no sistema, e insira uma solução de amônia com concentração de 700–800 mg/L, preparada a partir de água de condensação ou água de alimentação ; Ou, após desligar a caldeira, não se drena a água, sendo diretamente adicionadas solução de amônia e hidrazina. Manter o valor de pH da água dentro da caldeira entre 10 e 10,5; a quantidade excedente de hidrazina deve ser de 200 mg/L. O líquido medicinal é injetado no sistema por meio de uma bomba, circulando até que haja uniformidade. Depois que o caldeirão estiver completamente preenchido com o líquido de proteção, as válvulas são fechadas. Durante o período de parada do forno, todo o sistema deve estar hermético, sem vazamentos, para impedir a entrada de ar. Com este método, quando o caldeirão for reiniciado, é necessário esvaziar completamente o líquido de proteção e realizá-lo uma limpeza completa. Após a ignição, deve-se primeiro liberar o vapor através da válvula de escape para o ar, até que a concentração de amônia no vapor fique inferior a 2 mg/kg. Isso evita que a alta concentração de amônia corroa os tubos de cobre do condensador. 5. Método de enchimento com nitrogênio: O método de enchimento do caldeirão com nitrogênio pode ser realizado sem a utilização de água, de forma seca; ou então, o caldeirão pode ser deixado vazio para que o processo seja feito de maneira seca. Como o nitrogênio é muito inerte e não é corrosivo, ao preencher a caldeira com nitrogênio sob certa pressão, é possível impedir a entrada de oxigênio. Para caldeiras com estrutura mais complexa, em algumas partes a água acumulada não é fácil de ser drenada por completo; nesses casos, não se recomenda o método de manutenção a seco, sendo preferível o método de enchimento com nitrogênio. O método é o seguinte: antes de desligar a caldeira, conectam-se os tubos para o fornecimento de nitrogênio. Quando a pressão da caldeira cai para cerca de 0,15 Mpa, utiliza-se um cilindro de nitrogênio para enviar nitrogênio até o tanque de vapor e ao economizador da caldeira, por meio de tubulações temporárias. Os requisitos específicos são os seguintes: (1) A pureza do nitrogênio deve ser superior a 99% ; (2) Ao encher o caldeiro vazio com nitrogênio, a pressão do nitrogênio dentro do caldeiro deve ser superior a 0,15 Mpa ; Antes de encher o tanque com nitrogênio por método úmido, é recomendável adicionar uma quantidade adequada de hidrazina ao caldeirão, e ajustar o pH da água do caldeirão para valores acima de 10, utilizando água amoniacal ; (3) Ao purgar com nitrogênio, todas as válvulas no sistema de vapor e água da caldeira devem ser fechadas, mantendo a caldeira hermética e sem vazamentos ; Se houver vazamento, ele deve ser corrigido imediatamente, para evitar que o nitrogênio seja consumido em excesso devido ao vazamento e dificultar a manutenção da pressão do nitrogênio. http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161227/1429455232-4.jpg Escolha dos métodos de proteção para a parada da caldeira. A escolha dos métodos de proteção para a caldeira em estado de inatividade deve levar em consideração a estrutura da caldeira, o período de inatividade e as exigências relacionadas à proteção contra corrosão. A seguir, são apresentados os vários métodos de proteção mencionados, para referência: http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161227/142945Fa-5.jpg
Reply #22016-12-29
Aprendi, isso é realmente útil, especialmente as imagens são ótimas!
Reply #32016-12-29
Aprendi. Isso é realmente útil, especialmente porque as imagens são muito boas. Obrigado!
Reply #42016-12-30
O nitrogênio é mais utilizado, pois permite isolar o material de fatores corrosivos como ar e água

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.