Thread Content
As flanges são selecionadas de acordo com a norma JB/T81-94. Atualmente, existem flanges com pressão PN1,0 e PN1,6, do tipo DN80. A distância entre os orifícios para parafusos é a mesma, permitindo assim a conexão entre elas. No entanto, as flanges de PN1,0 possuem 4 orifícios para parafusos, enquanto as de PN1,6 possuem 8 orifícios. Isso não é aceito durante a inspeção no local. Será que essa conexão (com números diferentes de orifícios para parafusos) funciona? Existem padrões semelhantes que possam ser consultados? Obrigado!
Nunca vi diferentes níveis de pressão conectados assim. Vá consultar as normas de construção de tubulações.
Conjuntos de tubos de 1,0 MPa e 1,6 MPa devem ser utilizados somente de acordo com o padrão mais baixo. Ou seja, a pressão utilizada no projeto da sua tubulação é de 1,0 MPa. Se você projetou um tubo de 1,0 MPa, não há motivo para não aprová-lo. Só posso dizer que ele é muito crítico. Mas se o requisito de projeto for de 1,6 Mpa, faz sentido não realizar a inspeção. (Na verdade, em aplicações práticas, quando as exigências não são rigorosas, os componentes de 1,0 MPa (flanges, válvulas) podem ser intercambiáveis.) )
Existem normas: as conexões por flange de diferentes níveis têm requisitos específicos. Elas podem ser utilizadas em conjunto, mas é preciso seguir as exigências das normas
GB-50235-2010 – Normas de execução para obras de tubulações metálicas industriais: 7.3 são os requisitos aplicáveis às flanges
Flanges de diferentes níveis de pressão não podem ser utilizadas de forma intercambiável; esse é o mesmo resultado, independentemente do padrão consultado. Vamos trocar por flanges iguais; é impossível que o supervisor de obra concorde com essa conexão. . .
Por favor, não engane as pessoas. Não seja tolo e use truques para enganar o cliente na hora do trabalho. Flanges de diferentes níveis definitivamente não devem ser misturadas.
É, só queria perguntar: isso é uma exigência obrigatória? Realmente não sei