Posicionamento do cotovelo do tubo de descarga da válvula de segurança da caldeira a vapor (tubo de alívio)

2016-11-15View Original

Thread Content

Como mencionado no título, a empresa responsável pela reforma precisa ter tubulações de drenagem com vários cotovelos que levem mais de 20 metros até um local seguro do lado de fora. Será que existe um padrão para esses cotovelos? Foram consultadas as normas TSG G0001-2012, relativas às normas técnicas de inspeção de segurança para caldeiras, e a TSG 21-2016, relativa às normas técnicas de inspeção de segurança para recipientes sob pressão fixos. Essas normas estabelecem apenas que os tubos de saída devem levar a locais seguros e que esses tubos devem ser curtos e retos; não há menção a curvas nos tubos. Peço orientação de um especialista
Reply #22016-11-15
Trata-se de um problema de cálculo da perda de carga; o ponto mais baixo, onde ocorre a drenagem do condensado, não muda. O que resta é o problema da perda de carga devido à emissão de vapor e do comprimento dos tubos (número de curvas).
Reply #32016-11-16
Obrigado por fornecer a solução, aprendi muito

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.