Thread Content
Por que os sinais da classe PA dos dispositivos de barramento de campo não podem ser inseridos diretamente no DCS? É preciso passar pelo acoplador PA/DP para se conectar ao DCS.
Qualquer tipo de sinal, seja analógico ou digital, precisa atender aos padrões de sinal do próprio DCS para poder ser inserido nele. No caso dos sinais analógicos, é necessário que eles passem por placas de conversão analógica; o padrão de sinal é 4–20 mA. Depois de passar pela placa de conversão, o sinal é transformado em um formato compatível com as especificações da placa. É por isso que as placas de DCS de diferentes fabricantes não são compatíveis entre si. O mesmo vale para os instrumentos de barramento de campo: eles também precisam passar por módulos de conversão fornecidos pelo fabricante para poderem ser integrados ao DCS. O acoplador de que você falou é um exemplo disso.
Não pode ser, qual sistema você está usando?
O acoplador DP/PA é o conector físico entre PROFIBUS DP e PROFIBUS PA. Isso torna possível o endereçamento dos dispositivos de campo PA por meio de PROFIBUS DP em operação stand-alone. E sem a necessidade de nenhum outro componente. O acoplador DP/PA também é utilizado para tarefas de acoplamento mais avançadas nos conectores DP/PA. O acoplador DP/PA Ex pode ser usado para conectar equipamentos de campo PA em ambientes à prova de explosões.
Sim, é verdade. Eu simplesmente não entendo por que o sinal PA não entra diretamente no sistema pelo módulo PA do DCS (não sei se existe algum módulo desse tipo). Em vez disso, ele precisa ser convertido pelo módulo DP/PA antes de entrar no DCS pelo módulo DP do DCS. Isso não significa que há uma conversão a mais?
A ABB e a Emerson são assim: ambos precisam que a PA seja convertida em DC através de um acoplador antes de ser enviada ao DCS
Essa resposta parece bastante confiável. Não sei se o DCS possui módulos que possam processar diretamente os sinais PA no local, reduzindo assim um processo de conversão.