As válvulas de entrada e saída da bomba de oxigênio líquido congelaram (na área do atuador das válvulas, do lado externo do tanque frio). É possível usar vapor para fornecer aquecimento ao redor dos tubos? Quais são os riscos?
Este tópico foi editado pela última vez por looking83 em 09/11/2016, às 12:19. Acho que você não encontrou a raiz do problema. O uso de aquecimento auxiliar é uma solução temporária, e o calor gerado pelo aquecimento a vapor faz com que o oxigênio líquido evapore mais facilmente. Além disso, como se trata da entrada da bomba de oxigênio, isso dificulta ainda mais o funcionamento da bomba. Para resolver o problema, primeiro veja qual é a causa do vazamento de frio na válvula: será que a areia perlada do pequeno reservatório de resfriamento não foi preenchida corretamente? O material isolante dentro do revestimento da válvula ainda não foi preenchido corretamente? Será que o vazamento é causado pelo fato de a válvula não estar bem apertada? Ou é um vazamento causado pelo desgaste da vedação? Encontrar a causa raiz e tratar o problema de forma adequada é o caminho correto.
Aquecimento por vapor? Não é muito fácil, certo? Afinal, o vástago da válvula precisa se mover; será que a tubulação ao redor pode interferir no funcionamento da válvula?
O problema exige que se identifique a causa raiz. O essencial é remover o material que está causando problemas. Atualmente, o sistema está funcionando normalmente. Além disso, existem peças de reposição para consertar vazamentos nas válvulas, mas ainda não chegou a hora de parar o sistema para realizar as manutenções necessárias
A tampa da válvula pode ser removida? Se for possível, seria possível substituir o preenchimento da válvula? ~~
Já que se leva em conta o aquecimento por vapor, estima-se que o vazamento não seja pequeno; Ao se falar em atuadores de válvulas, está-se referindo a válvulas automáticas ; Primeiro, é difícil envolver os tubos com aquecimento a vapor. Segundo, o oxigênio que escapa após a aplicação da camada isolante pode se acumular, o que representa um grande risco de segurança. Portanto, não é recomendável usar qualquer tipo de revestimento para isolar os tubos. É possível conectar um tubo de ar temporário para soprar sobre ele; após a descongelação, aperte bem as porcas. Se houver uma bomba de reserva, ela deve ser ativada o mais rápido possível para continuar o processo de tratamento.