Devido a vazamentos dentro dos tubos do trocador de calor, ocorre o bloqueio automático dos mesmos. Qual é a porcentagem de bloqueio necessária para que o equipamento seja considerado inutilizável?
Prática comum: 10% de descarte. Na verdade, é preciso ver qual é a margem de projeto do trocador de calor. Aqueles com maior margem de projeto podem ter mais bloqueios, desde que isso não afete a produção.
Geralmente, 10-15%, dependendo principalmente da eficiência de troca de calor do processo
Na fabricação dos trocadores de calor, é permitido que a taxa de obstrução dos tubos seja inferior a 1,5%. No projeto do processo, a área do trocador de calor costuma ser definida entre 1,1 e 1,2. Ou seja, em condições normais, quando a taxa de obstrução dos tubos está entre 10% e 20%, isso deve ser suficiente para atender às exigências do processo. A decisão pode ser tomada de acordo com as condições reais.
Eu trabalho com a reparação da corrosão das placas dos tubos de trocadores de calor, além de serviços de proteção contra corrosão. Quero aprender um pouco mais sobre trocadores de calor.
Deve-se determinar com base na eficiência real de troca de calor do trocador de calor. Em termos simples, após o entupimento dos tubos, o campo de temperatura de todo o trocador de calor muda. Nesse caso, só é possível avaliar se o trocador de calor está funcionando corretamente observando o desempenho da troca de calor no local. Avaliar com base no nível de sofisticação no momento do design é algo pouco confiável.
Em nossa empresa, geralmente trocamos o conjunto de tubos quando a porcentagem de degradação ultrapassa 10%. Claro, existem exceções: se isso não afetar a eficiência da troca de calor, não é necessário trocar o conjunto de tubos.
Aprendi! Acho que é principalmente uma questão de valores de design! Não se pode olhar apenas para a proporção; o tamanho do excesso determina a quantidade de tubos que podem ser bloqueados
Ver a margem de projeto e as condições reais de funcionamento
Em condições normais de projeto, a margem de área de troca de calor é, em geral, de cerca de 20%. No entanto, à medida que o coeficiente de troca de calor diminui com o tempo, o bloqueio dos tubos não deve exceder 20%. Calcule primeiro o coeficiente de troca de calor e, em seguida, determine qual área de troca de calor é necessária para atender às exigências, antes de bloquear os tubos