Thread Content
Por exemplo: na produção química, são consumidas 48 toneladas de amônia por hora. A quantidade crítica de amônia é de 10 toneladas, mas essas 10 toneladas referem-se à quantidade armazenada. Como determinar se se trata ou não de uma fonte de perigo significativa? A quantidade de amônia consumida a cada hora tem um estoque instantâneo muito pequeno, o que não representa uma fonte de risco significativo.
São consumidas 48 toneladas de amônia por hora. De onde vem essa matéria-prima de amônia? ? ? A quantidade armazenada no local é muito pequena. Isso está de acordo com o processo de produção? ? Por favor, seja mais específico! !
Calculado de acordo com os valores estabelecidos na GB18218: estoque real/critério > 1
Além de aprender a calcular por conta própria. Fontes de perigo significativas exigem que uma instituição intermediária prepare um relatório, o qual deve ser registrado junto aos órgãos responsáveis pela segurança.
Pode descrever com mais detalhes? Por exemplo, quais são os outros materiais utilizados no processo de produção, e qual é a distância de segurança entre a fábrica e os edifícios e instalações ao redor.
De acordo com as normas GB18218, o volume produzido deve ser calculado durante o processo de fabricação! :(:)
Obrigado a todos. Talvez eu não tenha me expressado com clareza suficiente. As empresas de fertilizantes possuem dois tipos de instalações: as instalações de síntese de amônia e as instalações de síntese de ureia. De acordo com as normas, as instalações de síntese são consideradas fontes de risco significativo. Quanto ao amônio utilizado nas instalações de ureia, ele é transportado por tubulações até a área onde a ureia é produzida. A quantidade armazenada é muito pequena; assim que entra nessa área, o amônio reage com dióxido de carbono e se transforma em metilamônio. A quantidade armazenada é basicamente aquela que fica nos tubos de transporte. A quantidade crítica de amônio é de 10 toneladas. Já os outros materiais não são considerados substâncias perigosas, segundo as normas GB18218. Portanto, pode-se dizer que o equipamento de ureia não deve ser considerado uma fonte de risco significativo.