Problemas na instalação do manômetro de diferença de pressão

2016-12-05View Original

Thread Content

Sou um iniciante, não sou especialista em instrumentação. Gostaria que alguém gentil pudesse me ajudar a entender isso. Recentemente encontrei um pedido para instalar um medidor de diferença de pressão com quatro válvulas. Como se faz essa instalação? Realmente não entendo; um medidor de diferença de pressão não tem apenas duas saídas?
Reply #22016-12-06
Duas válvulas na parte inferior, duas válvulas de descarga; entre as válvulas da parte inferior e de descarga, bem como o transmissor de diferença de pressão, existe um conexão em formato de T. Ou então, use duas válvulas na parte inferior, e outras duas ao lado do transmissor. Dessa forma, não é preciso ir até o ponto de medição para fechar as válvulas, o que é mais prático.
Reply #32016-12-06
É possível enviar os dados da solicitação original, para que se possa avaliar sua intenção? Em alguns processos industriais importantes, que não podem ser interrompidos em nenhum momento, é necessário usar duas válvulas de corte em série, para que, caso uma das válvulas não feche corretamente, seja possível fechar a segunda válvula.
Reply #42016-12-06
Resposta correta, concordo……:D
Reply #52016-12-06
É possível que você esteja sob alta pressão e precise de proteção adicional.
Reply #62016-12-06
Seria melhor ter uma imagem, assim é difícil responder.....
Reply #72016-12-06
Acho que ou é medo de que não feche bem, com duas válvulas, ou então é uma válvula de alívio
Reply #82016-12-06
O que você está se referindo não é chamado de válvula de raiz. Além disso, pelo que você disse, não seria necessário também ter uma válvula de equilíbrio?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.