Thread Content
A GB50183 exige a instalação de dispositivos de eliminação de eletricidade estática do lado de fora da sala das bombas. Não se sabe se também é exigida a sua instalação dentro da própria sala das bombas.
Também é necessário instalar dispositivos de eliminação de eletricidade estática
Isso geralmente é feito quando a pessoa entra na área do equipamento para eliminar a eletricidade estática do corpo. Como, na maioria das vezes, fica na entrada da escada inclinada.
GB50074-2002 “Normas de Projeto para Armazéns de Petróleo”, artigo 14.3.13: Como é muito comum as pessoas usarem roupas feitas de tecidos sintéticos, esses tecidos tendem a gerar eletricidade estática, que se acumula no corpo humano. Para evitar faíscas que possam ser geradas pela eletricidade estática, é necessário instalar dispositivos para eliminar a eletricidade estática no corpo das pessoas em locais como as salas de bombeamento de óleo leve, o topo dos tanques de óleo leve, as plataformas de operação nas áreas onde ocorrem atividades com óleo leve, bem como nas escadas ou entradas de áreas com risco de explosão. Portanto, basta instalá-lo na entrada ;
Aqui está claramente indicado que se trata de uma sala de bombas. Não sei se também é necessário ter um galpão para as bombas
Todas as áreas de equipamentos ao ar livre precisam ser equipadas; o galpão das bombas, sendo uma área de equipamentos semi-ao ar livre, também precisa ser equipado.