Atualmente, a pressão de diferença do medidor de vazão com placa orificial no sistema é de 40 Kpa, e a faixa de medição do medidor secundário é de 10 t/h. Agora, a quantidade de vapor é grande; a vazão está em torno de 22-23 t/h. O medidor de vazão não consegue registrar esse valor. O que fazer? Será que só resta substituir a placa orifical? ?
É necessário fornecer ao fabricante novos parâmetros; após os cálculos, o fabricante processará novamente a placa de orifícios....
Verifique se a placa de orifício está obstruída. Se estiver, a diferença de pressão diminui, e, claro, o fluxo também fica menor
Primeiro passo: Primeiro, verifique o sistema de detecção. A inspeção do sistema inclui a verificação se há obstruções ou vazamentos nas câmaras de pressão positiva e negativa, a verificação do ponto zero dinâmico, e se há algum problema com o transmissor de diferença de pressão. É recomendável também realizar uma inspeção nos tubos de drenagem. Se houver algum problema, resolva-o imediatamente. Segundo passo: Se todo o sistema de detecção for verificado e não apresentar problemas, então os parâmetros de projeto da placa de orifício estavam incorretos. Nesse caso, é necessário recalcular os dados e fabricar a placa de orifício novamente. Claro, se a carga de vapor variar significativamente, ultrapassando a faixa de medição da placa de orifícios, recomenda-se a utilização de medidores de vazão com maior faixa de medição, como medidores de vazão em massa de tipo vortex de vários parâmetros ou medidores de diferença de pressão linear da Spira.
Recalcule para determinar qual é a diferença de pressão correspondente a 22. Depois, compare o resultado com os cálculos já feitos, ou envie-o ao fabricante, para confirmar se a placa de orifício ainda pode ser utilizada e se o transmissor também pode ser usado. Se puderem ser usados, ótimo; caso contrário, será preciso substituí-los
A faixa de medição do transmissor é de 40 Kpa ; A faixa de medição secundária é de 10 t/h ; Atualmente, o volume de vapor é de aproximadamente 22-23 t/h. É necessário fornecer os parâmetros à fabricante para que ela recalcule o valor da diferença de pressão, além de calcular a perda de pressão. Verificar se a placa de orifício funciona e se o transmissor está em bom estado. Tabelas quadráticas são fáceis.
Forneça os novos parâmetros ao fabricante da placa de orifício para revisão; se puderem ser utilizados, então sim; caso contrário, devem ser substituídos.
Recalcular para ver se a placa de orifício ainda pode ser utilizada. O transmissor é fácil de resolver: basta redefinir a escala
Obrigado! Aprender juntos*, melhorar juntos!
Recalcular a placa de orifício: agora existem muitos softwares para isso