Este tópico foi editado pela última vez por Zuo You Bu Fen em 29/12/2016, às 16:14. Trata-se de um tanque para armazenamento de benzeno, com capacidade de 3000 metros cúbicos, dimensões de Φ17000×15850. O tanque opera à pressão atmosférica, possui teto flutuante interno, sistema de vedação com nitrogênio e aquecimento elétrico. A temperatura de armazenamento deve ser superior a 15°C. O ponto de fusão do benzeno é de 5,5°C, enquanto o ponto de inflamação é de -10,1°C. Seu grau de toxicidade é I, o que significa que é extremamente perigoso. O limite de explosividade fica entre 1,2 e 8,0 V%. De acordo com a norma GB 50160-2008, relativa ao projeto de segurança contra incêndios em indústrias petroquímicas, parágrafo 8.4.5, tanques com altura superior a 17 m, tanques com capacidade igual ou maior que 10000 m³, e tanques de baixa pressão com capacidade igual ou maior que 2000 m³ devem contar com sistemas fixos de resfriamento por água para combate a incêndios. De acordo com a norma GB 50016-2014, relativa ao projeto arquitetônico para segurança contra incêndios, parágrafo 8.1.4, tanques que armazenam líquidos das categorias A, B e C devem contar com mangueiras de água móveis ou sistemas fixos de resfriamento por água. Para tanques de armazenamento a céu aberto de líquidos das categorias A, B e C, com altura superior a 15 m ou capacidade individual superior a 2000 m³, é recomendado o uso de sistemas de resfriamento por água fixos. GB 50074-2002 – Normas de projeto para armazéns de petróleo 12.1.5: Os tanques de armazenamento de petróleo devem dispor de um sistema de água para resfriamento em caso de incêndio. A instalação do sistema de água de resfriamento para combate a incêndios deve atender às seguintes normas. Tanques de óleo cuja capacidade por tanque seja de pelo menos 5000 m³, ou cuja altura da parede do tanque seja de pelo menos 17 m, devem dispor de um sistema fixo de água para resfriamento em caso de incêndio. 2 Tanques cuja capacidade individual seja inferior a 5000 m³, ou cuja altura das paredes do tanque seja inferior a 17 m, podem contar com um sistema móvel de água para combate a incêndios, ou com um sistema que combine mangueiras fixas com mangueiras móveis para esse mesmo fim. Nota explicativa: A água de resfriamento para combate a incêndios desempenha um papel especialmente importante no extinção de incêndios em tanques de armazenamento. A disponibilidade e a rapidez no fornecimento de água determinam o sucesso ou fracasso no combate ao fogo, o que já foi comprovado por inúmeros casos de incêndios. Portanto, garantir uma fonte de água suficiente é a chave para o sucesso no combate ao fogo. 1 Tanques com capacidade unitária igual ou superior a 5000 m3, que utilizam um sistema móvel de resfriamento por água, exigem muitas mangueiras de água e mão de obra. Para o resfriamento de tanques cuja altura da parede é igual ou superior a 17 m, os jatos d’água móveis devem atender aos requisitos para formar uma coluna de água eficaz no combate ao fogo. No entanto, a força de recuo dos jatos d’água é muito grande, o que dificulta o controle por parte do operador. Por isso, deve-se utilizar um sistema fixo de resfriamento com água. Para tanques com capacidade inferior a 5000 m³ e altura das paredes inferior a 17 m, bem como para outros tipos de tanques, é necessário um número relativamente pequeno de mangueiras de resfriamento portáteis. Além disso, é preciso menos pessoal para operar essas mangueiras, o que torna sua utilização mais simples. Em comparação com sistemas de resfriamento por água fixos, o uso de sistemas de resfriamento por água móvel permite economizar nos investimentos em engenharia. GB 50074-2014 – Normas de projeto para armazéns de petróleo 12.1.5: Os tanques de armazenamento devem dispor de um sistema de água para resfriamento em caso de incêndio. A instalação do sistema de água de resfriamento para combate a incêndios deve atender às seguintes especificações: 1. Nos tanques verticais localizados no solo, cuja capacidade seja igual ou superior a 3000 m³, ou cuja altura da parede do tanque seja igual ou superior a 15 m, deve ser instalado um sistema fixo de água de resfriamento para combate a incêndios. 2 Tanques verticais terrestres com capacidade inferior a 3000 m³ e altura da parede do tanque inferior a 15 m, bem como outros tanques, podem contar com um sistema móvel de água para combate a incêndios e resfriamento. Nota explicativa: A água de resfriamento para combate a incêndios desempenha um papel especialmente importante no extinção de incêndios em tanques de armazenamento. A disponibilidade e a rapidez no fornecimento de água determinam o sucesso ou fracasso no combate ao fogo, o que já foi comprovado por inúmeros casos de incêndios. Portanto, garantir uma fonte de água suficiente é a chave para o sucesso no combate ao fogo. 1 Tanques com capacidade unitária igual ou superior a 3000 m3, que utilizam um sistema móvel de resfriamento por água, exigem muitas mangueiras de água e mão de obra. Para o resfriamento de tanques cuja altura da parede é igual ou superior a 15 m, os jatos d’água móveis devem atender aos requisitos necessários para formar uma coluna de água eficaz no combate ao fogo. No entanto, a força de recuo dos jatos d’água é muito grande, o que dificulta o controle por parte do operador. Por isso, deve-se utilizar um sistema fixo de resfriamento com água. Para tanques com capacidade inferior a 3000 m³ e altura das paredes inferior a 15 m, bem como para outros tipos de tanques, é necessário um número relativamente pequeno de mangueiras de resfriamento portáteis. Além disso, é preciso menos pessoal para operar essas mangueiras, o que torna sua utilização mais simples. Em comparação com sistemas de resfriamento por água fixos, o uso de sistemas de resfriamento por água móvel permite economizar nos investimentos em engenharia.
Este tópico foi editado pela última vez por cjgj008 em 2016-12-29, às 22:07. Isso é realmente embaraçoso. Porque, na China, existem muitos padrões. Para o mesmo evento, podem haver mais de um, ou até vários, padrões a serem seguidos. Por isso, na maioria das vezes, somos forçados a seguir os padrões mais recentes e mais rigorosos. Portanto, é necessário projetar um sistema fixo de água para resfriamento em caso de incêndio. Esse escritório de design deve saber muito bem disso. As normas de projeto para prevenção de incêndios em empresas petroquímicas e as normas de projeto para armazéns de petróleo foram elaboradas pela Sinopec. Obviamente, a versão de 2014 das normas de projeto para armazéns de petróleo é um pouco mais rigorosa. Portanto, pode-se esperar que, na próxima atualização das normas de projeto para prevenção de incêndios em empresas petroquímicas, elas também sejam alinhadas com essas novas normas.