Nossas inspeções diárias são realizadas da seguinte maneira: 1. Semanalmente, deve-se realizar um teste de partida na bomba de incêndio e na fonte de energia de reserva. 2. Mensalmente, deve-se realizar uma inspeção visual nos geradores de espuma de baixa, média e alta capacidade, nos bocais de pulverização de espuma, nos canhões de espuma fixos, nos misturadores de proporção de espuma (dispositivos) e nos tanques de armazenamento de solução de espuma, para garantir que estejam em boas condições, sem danos. 3. Mensalmente, deve-se verificar o mecanismo de rotação, o mecanismo de elevação e inclinação ou o mecanismo de operação elétrica dos pulverizadores de espuma fixos, garantindo que seu desempenho atenda aos requisitos padrão. 4. Deve-se realizar uma inspeção mensal nos extintores de espuma e nas válvulas. As válvulas devem abrir e fechar com facilidade, sem sofrer corrosão. 5. Mensalmente, devem ser realizadas inspeções nos manômetros, filtros de tubulações, mangueiras metálicas, tubulações e conexões. Os instrumentos, componentes e conexões não devem apresentar danos. 6. A cada mês, deve-se verificar o funcionamento do controle remoto, dos dispositivos de controle automático e dos mecanismos de operação; seu desempenho deve atender aos requisitos de projeto. 7. Mensalmente, é necessário remover a ferrugem dos tubos de mistura de espuma de baixa e média densidade localizados nos tanques de armazenamento. 8. A cada mês, deve-se verificar o estado de funcionamento da fonte de energia e dos equipamentos elétricos; seu estado de funcionamento deve ser bom.