Problemas na medição do nível de líquido com transmissores de diferença de pressão de duas flanges

2016-12-09View Original

Thread Content

A diferença entre o transmissor de pressão de duas flanges e o medidor de nível de duas flanges está apenas no fato de que o medidor de nível de duas flanges permite que o intervalo de medição seja definido como valor negativo? 2. Como configurar um transmissor de pressão com duas flanges para medição de nível de líquido?
Reply #22016-12-09
O mesmo. Calcule a faixa de medição com a densidade do meio, calcule a quantidade de migração com a densidade do líquido de enchimento e, por fim, determine a faixa de diferença de pressão; modifique isso usando o controlador manual
Reply #32016-12-09
Eu entendo: o transmissor de pressão diferencial de duas flanges geralmente tem um intervalo de medição a partir de 0, enquanto o medidor de nível de duas flanges requer deslocamento negativo; os dois são diferentes.
Reply #42016-12-09
A detecção e a exibição juntas são chamadas de medidor de nível de duas flanges; separadamente, são conhecidos como transmissor de diferença de pressão de duas flanges e indicador de nível.
Reply #52016-12-09
Discussão…………. :lol, aprenda um pouco
Reply #62016-12-09
Diz-se que o transmissor de nível de duas flanges é mais preciso.
Reply #72016-12-09
O transmissor de diferença de pressão precisa ter seus tubos de medição conectados manualmente, além de ser necessário preencher o interior do dispositivo com um fluido específico. As flanges duplas servem apenas para que o fabricante faça a conexão dos tubos de medição e o preenchimento do dispositivo; os demais procedimentos de instalação são os mesmos
Reply #82016-12-09
Há diferença? Ambos precisam ser migrados de acordo com as condições reais

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.