Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por haoliu8733 em 2016-12-9, às 21:58. O transmissor de diferença de pressão com duas flanges da Romon indica um valor acima do limite permitido, de 485%. No mostrador local, está indicada a temperatura ambiente de -40 graus. Isso não significa que seja a temperatura do óleo de silício, certo? Mede o nível do líquido no separador de três fases; os meios envolvidos são gás natural, água e hidrocarbonetos pesados. A camada mais inferior é a água, enquanto a camada intermediária é formada pelos hidrocarbonetos pesados. Este instrumento serve para medir o nível dos hidrocarbonetos pesados. Temperatura de operação do tanque: -15 graus. Será que a caixa de membrana congelou? Ainda está bloqueado? Como saber se o problema é com a caixa de membrana do flange, ou com o capilar ou o mostrador? Por favor, alguém pode me ajudar?
É melhor dar uma olhada no manual; ele pode ser encontrado na internet
40 é a temperatura ambiente do corpo do transmissor. O óleo de silício não consegue atingir uma temperatura tão baixa. Para -15°C, é necessário usar isolamento térmico ao redor do capilar; o mesmo deve ser feito na parte da flange, caso contrário, haverá problemas nas medições
Parece que as flanges duplas dão resultados muito imprecisos para esse tipo de medição..........
É muito simples. Isso acontece porque o gelo se forma no lado da água, e a expansão do gelo pressiona a caixa de membrana, causando uma pressão excessiva. Basta usar vapor para soprar a saída de pressão. Ou seria melhor desmontar e limpar após fechar a válvula de raiz.