O transmissor de diferença de pressão de duas flanges da Romon, no local, indicou um valor acima do limite, de 485%

2016-12-09View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por haoliu8733 em 2016-12-9, às 21:58. O transmissor de diferença de pressão com duas flanges da Romon indica um valor acima do limite permitido, de 485%. No mostrador local, está indicada a temperatura ambiente de -40 graus. Isso não significa que seja a temperatura do óleo de silício, certo? Mede o nível do líquido no separador de três fases; os meios envolvidos são gás natural, água e hidrocarbonetos pesados. A camada mais inferior é a água, enquanto a camada intermediária é formada pelos hidrocarbonetos pesados. Este instrumento serve para medir o nível dos hidrocarbonetos pesados. Temperatura de operação do tanque: -15 graus. Será que a caixa de membrana congelou? Ainda está bloqueado? Como saber se o problema é com a caixa de membrana do flange, ou com o capilar ou o mostrador? Por favor, alguém pode me ajudar?
Reply #22016-12-10
É melhor dar uma olhada no manual; ele pode ser encontrado na internet
Reply #32016-12-10
40 é a temperatura ambiente do corpo do transmissor. O óleo de silício não consegue atingir uma temperatura tão baixa. Para -15°C, é necessário usar isolamento térmico ao redor do capilar; o mesmo deve ser feito na parte da flange, caso contrário, haverá problemas nas medições
Reply #42016-12-16
Parece que as flanges duplas dão resultados muito imprecisos para esse tipo de medição..........
Reply #52016-12-16
É muito simples. Isso acontece porque o gelo se forma no lado da água, e a expansão do gelo pressiona a caixa de membrana, causando uma pressão excessiva. Basta usar vapor para soprar a saída de pressão. Ou seria melhor desmontar e limpar após fechar a válvula de raiz.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.