Para diferentes meios, qual é a profundidade efetiva de inserção do invólucro dos termopares e das resistências térmicas no meio em questão?

2016-12-10View Original

Thread Content

Para diferentes meios, qual é a profundidade efetiva de inserção do invólucro dos termopares e das resistências térmicas no meio em questão? **: Quando o meio é vapor a alta temperatura e pressão, e o diâmetro nominal do tubo é igual ou menor que 250 nanômetros, a profundidade efetiva é de 70 mm; Quando o diâmetro nominal do tubo é maior que 250 mm, a profundidade efetiva é de 100 mm. Para meios gasosos, vaporosos ou líquidos cujo diâmetro do tubo é igual ou menor que 500 mm, a profundidade efetiva é de aproximadamente 1/2 do diâmetro externo do tubo. Quando o diâmetro externo é maior que 500 mm, a profundidade efetiva é de 300 mm. Para meios como fumaça, vento e misturas de vento com poeira, a profundidade efetiva é de 1/3 a 1/2 do diâmetro externo do tubo. Por favor, especialista Haiyou: hoje vi a pergunta acima e o **. Existe alguma norma ou padrão que apoie o ** mencionado?
Reply #22016-12-10
Especificações de seleção de instrumentos para SH ou HG
Reply #32016-12-10
O API551 fornece informações: os termopares devem ter 50 mm, enquanto as resistências térmicas devem ter 75 mm
Reply #42016-12-11
Este tópico foi editado pela última vez por sanjjj em 11/12/2016, às 06:40. O HG/T 20507 de 2014 estipula o seguinte: mas será que não é exatamente igual ao **? ? ? ? 4.1.2 A profundidade de imersão do elemento de detecção de temperatura deve atender aos seguintes requisitos: 1. A escolha da profundidade de imersão do elemento de detecção de temperatura deve ser feita de modo que o mesmo esteja localizado em uma região onde haja uma sensibilidade adequada às mudanças de temperatura do meio a ser medido, e que essa região seja representativa. 2 Quando o elemento de detecção de temperatura é instalado verticalmente em um tubo cheio de fluido, ou a 45° em relação à parede do tubo. Durante a instalação do ângulo, o comprimento da extremidade do elemento de detecção de temperatura imerso na parede interna do tubo não deve ser menor que 50 mm, nem maior que 125 mm. 3 Ao instalar os sensores de temperatura no equipamento, a extensão da parte final desses sensores que fica imersa na parede interna do equipamento não deve ser menor que 150 mm. Ao instalá-los em equipamentos com canais de aquecimento, câmaras de combustão e estruturas feitas de materiais isolantes, deve-se escolher o modelo de acordo com as necessidades reais.
Reply #52016-12-11
Na norma SH/T 3005—2016, o item 5.3.11 estabelece que a seleção do tubo do termômetro deve seguir as seguintes regras: e) A profundidade de inserção do tubo do termômetro deve garantir que as extremidades do elemento de medição estejam localizadas na região sensível às variações de temperatura do meio a ser medido. Ao instalá-lo dentro do tubo, a profundidade de inserção deve ficar entre 1/3 e 1/2 do diâmetro do tubo. Além disso, deve-se inseri-lo pelo menos 50 mm para dentro do tubo ; Ao instalá-lo dentro do recipiente, a profundidade de inserção deve ser de pelo menos 150 mm em relação à parede interna do recipiente. No entanto, nos recipientes equipados com agitador, essa profundidade pode ser reduzida adequadamente ; Com ** também não há correspondência
Reply #62016-12-11
Geralmente, é exigido que seja superior a 1/3 a 1/2 do diâmetro do tubo.
Reply #72016-12-11
Mais de 1/3 a 1/2 do diâmetro do tubo é um requisito básico. Para diâmetros maiores dos tubos, a profundidade de inserção geral é de 400 mm, ou seja, 200 mm a 250 mm dentro do tubo
Reply #82016-12-11
Não foi estudado. Recomendo que dê uma olhada naquele livro verde – o Manual de Projeto em Indústria Petroquímica.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.