Para diferentes meios, qual é a profundidade efetiva de inserção do invólucro dos termopares e das resistências térmicas no meio em questão? **: Quando o meio é vapor a alta temperatura e pressão, e o diâmetro nominal do tubo é igual ou menor que 250 nanômetros, a profundidade efetiva é de 70 mm; Quando o diâmetro nominal do tubo é maior que 250 mm, a profundidade efetiva é de 100 mm. Para meios gasosos, vaporosos ou líquidos cujo diâmetro do tubo é igual ou menor que 500 mm, a profundidade efetiva é de aproximadamente 1/2 do diâmetro externo do tubo. Quando o diâmetro externo é maior que 500 mm, a profundidade efetiva é de 300 mm. Para meios como fumaça, vento e misturas de vento com poeira, a profundidade efetiva é de 1/3 a 1/2 do diâmetro externo do tubo. Por favor, especialista Haiyou: hoje vi a pergunta acima e o **. Existe alguma norma ou padrão que apoie o ** mencionado?
Especificações de seleção de instrumentos para SH ou HG
O API551 fornece informações: os termopares devem ter 50 mm, enquanto as resistências térmicas devem ter 75 mm
Este tópico foi editado pela última vez por sanjjj em 11/12/2016, às 06:40. O HG/T 20507 de 2014 estipula o seguinte: mas será que não é exatamente igual ao **? ? ? ? 4.1.2 A profundidade de imersão do elemento de detecção de temperatura deve atender aos seguintes requisitos: 1. A escolha da profundidade de imersão do elemento de detecção de temperatura deve ser feita de modo que o mesmo esteja localizado em uma região onde haja uma sensibilidade adequada às mudanças de temperatura do meio a ser medido, e que essa região seja representativa. 2 Quando o elemento de detecção de temperatura é instalado verticalmente em um tubo cheio de fluido, ou a 45° em relação à parede do tubo. Durante a instalação do ângulo, o comprimento da extremidade do elemento de detecção de temperatura imerso na parede interna do tubo não deve ser menor que 50 mm, nem maior que 125 mm. 3 Ao instalar os sensores de temperatura no equipamento, a extensão da parte final desses sensores que fica imersa na parede interna do equipamento não deve ser menor que 150 mm. Ao instalá-los em equipamentos com canais de aquecimento, câmaras de combustão e estruturas feitas de materiais isolantes, deve-se escolher o modelo de acordo com as necessidades reais.
Na norma SH/T 3005—2016, o item 5.3.11 estabelece que a seleção do tubo do termômetro deve seguir as seguintes regras: e) A profundidade de inserção do tubo do termômetro deve garantir que as extremidades do elemento de medição estejam localizadas na região sensível às variações de temperatura do meio a ser medido. Ao instalá-lo dentro do tubo, a profundidade de inserção deve ficar entre 1/3 e 1/2 do diâmetro do tubo. Além disso, deve-se inseri-lo pelo menos 50 mm para dentro do tubo ; Ao instalá-lo dentro do recipiente, a profundidade de inserção deve ser de pelo menos 150 mm em relação à parede interna do recipiente. No entanto, nos recipientes equipados com agitador, essa profundidade pode ser reduzida adequadamente ; Com ** também não há correspondência
Geralmente, é exigido que seja superior a 1/3 a 1/2 do diâmetro do tubo.
Mais de 1/3 a 1/2 do diâmetro do tubo é um requisito básico. Para diâmetros maiores dos tubos, a profundidade de inserção geral é de 400 mm, ou seja, 200 mm a 250 mm dentro do tubo
Não foi estudado. Recomendo que dê uma olhada naquele livro verde – o Manual de Projeto em Indústria Petroquímica.