Condição de falha: O componente principal é uma placa de orifício, e o transmissor de diferença de pressão é o instrumento de medição. Quando o sistema é colocado em operação, a saída do transmissor de diferença de pressão não sobe, mas sim fica negativa.
Os polos positivo e negativo do transmissor de diferença de pressão estão invertidos?
Primeiro, certifique-se de que o transmissor está preciso e que os cabos estão conectados corretamente; O interruptor do conjunto de três válvulas está correto. Qualquer situação em que o conjunto de três válvulas fique desativado e o transmissor volte ao valor zero permite concluir, inicialmente, que não há problemas com o transmissor; o problema provavelmente está na obstrução dos canais de fluxo ; Por outro lado, pode ser que haja um problema com o transmissor.
O transmissor está sem problemas, foi testado.
Falhas simples comuns. . . Situação de pressão positiva Situação do transmissor
Neste caso, é melhor você usar um controlador manual para verificar qual é o valor PV do transmissor
É assim desde que foi colocado em funcionamento, ou sempre foi assim? Qual é o meio que está sendo medido? Os parâmetros de pressão e temperatura precisam ser fornecidos para que seja possível realizar a análise.
Colocado ao contrário? Se não for assim, então realmente existe uma diferença de pressão, e a pressão é maior no lado de trás