Equívoco 2

2016-12-14View Original

Thread Content

Equívoco 2: Quando um sistema de extinção automática de incêndio é instalado localmente, qual é a área máxima permitida para cada divisão de proteção contra incêndios?   Como mostrado na figura abaixo, suponha que Sa+Sb seja a área máxima permitida para um compartimento de proteção contra incêndios. Quando a área equipada com sistema automático de extinção de incêndios é de 2Sa, então a área desse compartimento pode ser aumentada em Sa (m²), ou seja, S=2Sa+Sb. O novo espaço adicional de Sa também deve ser equipado com sistema automático de extinção de incêndios.   ▲【Caso 6 do material didático de 16ª edição】Em um dos compartimentos de proteção contra incêndios no subsolo desse edifício, há uma área de 200 m² para a qual não foi instalado sistema automático de extinção de incêndio. Qual deve ser o tamanho máximo da área para a qual esse sistema deve ser instalado? ( ) m².   A. 600  B. 500  C. 700  D. 800
Reply #22016-12-14
Equívoco 3: Em quais circunstâncias a área máxima permitida para as seções de proteção contra incêndio em lojas e salas de exposições pode ser de 10.000 m²?   Nos edifícios com classificação de resistência ao fogo de primeiro ou segundo grau, as salas comerciais e salas de exposições devem ter, quando contarem com sistemas automáticos de extinção de incêndio e sistemas de alarme antincêndio, além de serem revestidas com materiais não inflamáveis ou de difícil combustão. Nesse caso, a área máxima permitida para cada divisão de segurança contra incêndios deve estar de acordo com as seguintes regras: 1. Quando localizados em edifícios altos, a área não deve exceder 4000 m² ;   2 Quando instalado em um edifício de um só andar ou apenas no primeiro andar de um edifício com vários andares, não deve exceder 10.000 m² ;   3 Quando instalado no subsolo ou semissubterrâneo, não deve exceder 2000 m².   Quando os espaços comerciais de vários andares possuem sistemas automáticos de extinção de incêndio e sistemas de alarme antincêndio, além de utilizarem materiais de revestimento não inflamáveis ou de difícil combustão, a área máxima permitida para cada seção de proteção contra incêndios deve ser calculada de acordo com a tabela 5.3.1 das “Normas de Construção”. Apenas quando as salas de vendas e as salas de exposições estiverem localizadas em um edifício de um só andar, ou apenas no primeiro andar de um edifício com vários andares, é que a área máxima permitida para cada divisão de segurança contra incêndios pode ser de 10.000 m².   ▲【Questão 74 dos exames práticos de 2016】Um centro comercial com estrutura de concreto armado, cuja altura é de 23,8 m. Dentre eles, do primeiro subsolo ao quinto andar, encontram-se as áreas comerciais. No segundo subsolo, há um estacionamento e salas para equipamentos. Todo o edifício está equipado com sistemas automáticos de extinção de incêndio e sistemas de alarme antincêndio. Além disso, a decoração interna é feita com materiais não inflamáveis. Quanto à divisão das áreas resistentes ao fogo, qual das seguintes opções está incorreta?   A. A área de construção da maior das divisões de segurança contra incêndio no primeiro andar é de 9900 m².
B. A área de construção da maior das divisões de segurança contra incêndio no subsolo é de 1980 m².
C. A área de construção da maior das divisões de segurança contra incêndio no segundo andar é de 4950 m²
Reply #32016-12-14
Há um problema no enunciado: deve ser o Sa quem configure o sistema de sprinklers automáticos para combate a incêndios. A área máxima permitida para cada seção de proteção contra incêndios é 2Sa + Sb. Todos os 2Sa devem ter um sistema automático de sprinklers para extinção de incêndios.
Reply #42016-12-14
O primeiro é escolher 600, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.