①Vi em uma frase da terceira edição do manual de projeto para distribuição de energia industrial e residencial que, em ambientes com risco de explosão, os cabos devem ser acomodados em tubos feitos de aço galvanizado a quente. Sabe-se dizer qual é a norma que estabelece isso? ②Além disso, por que é necessário usar mangueiras flexíveis para conectar os cabos de energia à entrada dos equipamentos? Não seria possível simplesmente ligá-los diretamente a partir da estrutura de suporte, sem usar mangueiras flexíveis? Existe uma fonte normativa?
Seus padrões parecem ser bastante antigos. Você pode verificar se eles se baseiam no padrão antigo GB50058-92. Os novos padrões, GB50058-2014 ou GB3836.15-2000, não exigem que os cabos sejam protegidos por tubos. No entanto, se não houver tubos de proteção, os cabos devem ter medidas de proteção semelhantes às dos cabos blindados.
Os tubos para passagem de cabos galvanizados servem principalmente para bloquear sinais de interferência (não interferir e não ser afetado por interferências) e para proteger os cabos (proteção contra corrosão e prevenção de danos). Além disso, é necessário que haja conexão à terra; portanto, ao conectar os tubos com rosca, não se deve usar fita isolante. Além disso, é possível fazer a instalação em superfície até o equipamento, mas não se deve fazê-lo diretamente pelo treilho; é necessário usar tubos galvanizados para levar o cabo desde o treilho até perto do equipamento, e então realizar a instalação em superfície. Nos ambientes sujeitos a novas explosões, os cabos que conectam os dispositivos devem ter um nível de proteção mínimo de IP54, de acordo com as exigências de segurança no ambiente explosivo. Além disso, é necessária uma certa resistência dos cabos à tração; por isso, são necessários tubos flexíveis ou conexões à prova de explosão. Além disso, os tubos flexíveis geralmente não atingem o nível de proteção necessário, portanto é preciso adicionar caixas de vedação à prova de explosões. Quando os tubos são instalados de cima para baixo, também é necessário levar em consideração a proteção contra água.
Procedimento: Para cabos com diâmetro ≤50 mm, deve-se escolher componentes à prova de explosão adequados. Além disso, as extremidades dos cabos EXDIICT2, após passarem por tubos galvanizados ou flexíveis, devem ser seladas com massa isolante à prova de explosão, a fim de garantir a proteção contra explosões. A conexão dos tubos galvanizados deve ser feita após aplicação de pasta condutora na sua extremidade. Cabos com mais de 70 mm geralmente utilizam quadros de distribuição para acomodar os fios nus, acompanhados por disjuntores à prova de explosão e tubos flexíveis também à prova de explosão. Em seguida, os fios são levados até as caixas de conexão dos equipamentos, onde são selados com argamassa à prova de explosão.
Se não houver outra alternativa, pode-se tentar. Por exemplo, nos cabos grandes, é necessário dobrar os tubos de aço galvanizado com diâmetro DN100 ou maior; no entanto, o raio de curvatura é muito grande, e o local de instalação não é adequado
É possível encontrar a referência da norma para esse requisito IP54? Obrigado
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 Este tópico pode ser usado como referência