Falha na entrada analógica do PLC 300 da Siemens

2016-12-16View Original

Thread Content

Tenho 2 módulos PLC AI da Siemens no local; todos os sinais são de tipo 4-20mA, e todos estão em uso pleno. De repente, todos os sinais mostraram o valor mais baixo (25% negativo da escala), sendo que apenas o último ponto do primeiro módulo mostrou 25% positivo (o que, obviamente, também está incorreto). Eu desconectei, um por um, os fios de sinal dos canais. Só quando cheguei ao último ponto do primeiro módulo é que tudo voltou ao normal, exceto pelo primeiro canal desse módulo. O outro canal continuou sem funcionar. Antes, ele funcionava perfeitamente. Verifiquei os fios de sinal e não havia problemas de aterramento, nem circuitos abertos ou curtos-circuitos. O módulo também não apresentou nenhum erro. Além disso, os outros módulos de tipo “switch” também funcionavam normalmente. O sinal utiliza + da fonte de alimentação para + do instrumento; o polo negativo do instrumento vai para o módulo 2 (7, 12, …). . . ), Módulo 5 até o polo negativo da fonte de alimentação
Reply #22016-12-17
Confirmado que o sinal de feedback no local está normal, sem interferências de energia. Então, desligue e ligue novamente; se não funcionar, procure o fabricante
Reply #32016-12-17
Inverti a ordem dos dois módulos. Os canais que antes estavam funcionando normalmente continuaram assim, e aqueles que não funcionavam bem continuaram sem funcionar. Assim, confirmei que os módulos não têm problemas. Use um gerador de sinais para enviar sinais; não é possível inflar o pneu pelo lado do seguro ; É possível acessar pelo módulo, o canal está ok. Para resolver o problema, eu simplesmente troquei todos os cabos do painel, e tudo voltou ao normal. A investigação revelou tocas de ratos-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.