Tenho 2 módulos PLC AI da Siemens no local; todos os sinais são de tipo 4-20mA, e todos estão em uso pleno. De repente, todos os sinais mostraram o valor mais baixo (25% negativo da escala), sendo que apenas o último ponto do primeiro módulo mostrou 25% positivo (o que, obviamente, também está incorreto). Eu desconectei, um por um, os fios de sinal dos canais. Só quando cheguei ao último ponto do primeiro módulo é que tudo voltou ao normal, exceto pelo primeiro canal desse módulo. O outro canal continuou sem funcionar. Antes, ele funcionava perfeitamente. Verifiquei os fios de sinal e não havia problemas de aterramento, nem circuitos abertos ou curtos-circuitos. O módulo também não apresentou nenhum erro. Além disso, os outros módulos de tipo “switch” também funcionavam normalmente. O sinal utiliza + da fonte de alimentação para + do instrumento; o polo negativo do instrumento vai para o módulo 2 (7, 12, …). . . ), Módulo 5 até o polo negativo da fonte de alimentação
Confirmado que o sinal de feedback no local está normal, sem interferências de energia. Então, desligue e ligue novamente; se não funcionar, procure o fabricante
Inverti a ordem dos dois módulos. Os canais que antes estavam funcionando normalmente continuaram assim, e aqueles que não funcionavam bem continuaram sem funcionar. Assim, confirmei que os módulos não têm problemas. Use um gerador de sinais para enviar sinais; não é possível inflar o pneu pelo lado do seguro ; É possível acessar pelo módulo, o canal está ok. Para resolver o problema, eu simplesmente troquei todos os cabos do painel, e tudo voltou ao normal. A investigação revelou tocas de ratos-------