Olá a todos. Em nossa unidade, há um pequeno compressor cujo cabo está desgastado. No local, existem 4 luzes de alarme LED de 220VAC. É utilizado um cabo de controle com 30 fios; cada lâmpada utiliza 2 fios, enquanto os demais fios não estão conectados. Na caixa de conexões, também há sinais de interruptor, que operam em 220V. Atualmente, as luzes acendem sozinhas, mesmo sem energia elétrica. Com um multímetro, foi medida uma tensão de mais de 60 volts; provavelmente se trata de interferência elétrica. Como resolver esse problema?
As interferências eletrostáticas são difíceis de resolver sem blindagem.
Conecte algumas resistências nas luzes brilhantes. Faça com que eles não funcionem com 60V. Se 220V for suficiente para acendê-lo, então está tudo bem.
Tente inverter os fios de terra e neutro. Use uma camada de isolamento nos fios; a maneira mais simples é testar com papel alumínio, para fazer a conexão à terra
Tente torcer todos os núcleos de reserva em um único fio com terra em uma das extremidades.
Concordo em conectar uma resistência ou (conectar o polo negativo ao terra com um capacitor)
Boa ideia, mas não sei se usar resistências em série é seguro, ou se isso pode causar incêndios ou algo do tipo.
Agora é tudo com energia UPS; nas duas extremidades, a tensão em relação à terra é de 110V. Não há mais fios neutro e fase. Ainda não tentei usar a camada de blindagem
Os líderes tentaram isso antes, mas não teve nenhum efeito.
Da próxima vez, tente usar resistências em série para ver se funciona. Qual é o valor ideal para as resistências em série?