O termopar indicava uma temperatura de 13,4 no multímetro de campo; convertendo esse valor, obtém-se aproximadamente 330. O DCS mostrava 360. Ao enviar um sinal com o gerador de sinais, o DCS indicou uma temperatura 30 graus maior do que a registrada no local. Depois de desconectar e reconectar os fios, tudo voltou ao normal. A tendência da temperatura era sempre alta, com flutuações constantes. Será que se trata de um curto-circuito na fiação ou de algum outro problema? O cartão não se moveu em nada
O contato não está bom, ou é o problema das linhas?
Eu também quero entender qual é o problema exato. Pelo que parece, deve ser algum problema com os cabos, mas não é possível que os cabos causem um aumento de 30 graus, certo?
Mas no início, quando usei o multímetro para fazer a medição, percebi que os fios estavam desconectados. Mesmo após conectá-los novamente, ainda havia flutuações. Por fim, só consegui resolver o problema ao retirar os fios do corpo do aparelho e religá-los corretamente
Seria melhor usar um transmissor de temperatura, que gere um sinal de 4-20mA
Será que é por causa da compensação do lado frio no DCS? O valor da tensão medido no local, na extremidade fria, corresponde à temperatura do ambiente, sendo assim instável. Ao entrar no lado DCS do gabinete, o terminal de temperatura do lado frio compensa a temperatura do próprio gabinete, mantendo-a relativamente constante. Por meio dos cálculos do DCS, obtém-se a temperatura real no local.