Falha no termômetro de termopar

2016-12-18View Original

Thread Content

O termopar indicava uma temperatura de 13,4 no multímetro de campo; convertendo esse valor, obtém-se aproximadamente 330. O DCS mostrava 360. Ao enviar um sinal com o gerador de sinais, o DCS indicou uma temperatura 30 graus maior do que a registrada no local. Depois de desconectar e reconectar os fios, tudo voltou ao normal. A tendência da temperatura era sempre alta, com flutuações constantes. Será que se trata de um curto-circuito na fiação ou de algum outro problema? O cartão não se moveu em nada
Reply #22016-12-18
O contato não está bom, ou é o problema das linhas?
Reply #32016-12-18
Eu também quero entender qual é o problema exato. Pelo que parece, deve ser algum problema com os cabos, mas não é possível que os cabos causem um aumento de 30 graus, certo?
Reply #42016-12-18
Mas no início, quando usei o multímetro para fazer a medição, percebi que os fios estavam desconectados. Mesmo após conectá-los novamente, ainda havia flutuações. Por fim, só consegui resolver o problema ao retirar os fios do corpo do aparelho e religá-los corretamente
Reply #52016-12-19
Seria melhor usar um transmissor de temperatura, que gere um sinal de 4-20mA
Reply #62016-12-19
Será que é por causa da compensação do lado frio no DCS? O valor da tensão medido no local, na extremidade fria, corresponde à temperatura do ambiente, sendo assim instável. Ao entrar no lado DCS do gabinete, o terminal de temperatura do lado frio compensa a temperatura do próprio gabinete, mantendo-a relativamente constante. Por meio dos cálculos do DCS, obtém-se a temperatura real no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.