Qual é a base legal que classifica a peróxido de hidrogênio como pertencente à categoria A? ? Rápido, rápido! !
Está relacionado à concentração de peróxido de hidrogênio: quanto maior a concentração, maior é a sua capacidade oxidante
GB 50016 – Código de prevenção de incêndios na construção civil
Lista de substâncias perigosas de 2022: Soluções de peróxido de hidrogênio com teor ≥60%. Líquidos oxidantes, categoria 1. “Normas de Projeto Arquitetônico para Prevenção de Incêndios” GB50016-2014 (edição de 2018) – Explicações dos artigos 3.1.3 Classificação do risco de incêndio. O método de classificação dos itens armazenados baseia-se principalmente no risco de incêndio inerente aos próprios itens. Para isso, são utilizadas as classificações de risco de incêndio estabelecidas por esta norma, além da experiência adquirida na gestão de armazéns. Também são levadas em consideração as “Regras de Transporte de Mercadorias Perigosas” do país. 1) A classificação dos itens armazenados na categoria A é baseada, principalmente, nas características dos sólidos inflamáveis de classe I, líquidos inflamáveis de classe I, oxidantes de classe I, materiais que se autoinflamam de classe I, materiais que queimam ao entrar em contato com água de classe I e gases combustíveis, conforme definido nas “Regras de Transporte de Mercadorias Perigosas” do nosso país. Esses itens são inflamáveis e explosivos; ao queimarem, produzem grandes quantidades de gases nocivos. Alguns reagem violentamente com a água, produzindo hidrogênio ou outros gases inflamáveis, que podem queimar ou explodir ao entrar em contato com fogo ; Alguns possuem forte poder oxidante; ao entrarem em contato com substâncias orgânicas ou inorgânicas, podem facilmente pegar fogo e explodir ; Algumas podem explodir devido ao calor, impacto, catalisadores ou expansão dos gases; ou então, ao se misturarem com o ar, atingem uma concentração que permite a explosão, que ocorre quando entram em contato com fogo.
Para uma informação mais autoritativa, consulte 【Perguntas e Respostas HSE da Hua An】(Edição nº 88). Palavras-chave: características de explosão de produtos químicos, transferência de tarefas entre equipes, identificação de perigos graves relacionados à solução de amônia, acrilamida a 30%, benzeno bruto, peróxido de hidrogênio a 27,5%. Hebei Anke, 19 de agosto de 2022, 18:08, Hebei. 【Pergunta 31】 A categoria de risco de incêndio do peróxido de hidrogênio a 27,5% é classe A? 【Resposta】A categoria de risco de incêndio do peróxido de hidrogênio a 27,5% é classificada como categoria B. Base 1: A categoria de periculosidade de um material em termos de incêndio é determinada principalmente com base em seus perigos físicos. No “Guia de Implementação do Catálogo de Substâncias Perigosas (versão de 2015) (versão experimental)” (Circular nº 80, emitida pela Administração Geral de Segurança Pública, em 2015), são descritos os perigos físicos do peróxido de hidrogênio em diferentes concentrações: ① Concentração ≥ 60%: Líquido oxidante, categoria 1 ; ②20%≤ teor < 60%: líquido oxidante, categoria 2 ; ③8% ≤ teor < 20%: líquido oxidante, categoria 3. Ou seja, a categoria de perigo físico da água oxigenada a 27,5% é líquido oxidante, categoria 2. De acordo com o Anexo D da “Norma para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos – Parte 14: Líquidos oxidantes” (GB 30000.14-2013), as características perigosas dos líquidos oxidantes são as seguintes: Líquidos oxidantes, Categoria 1: Podem causar incêndio ou explosão ; É um forte oxidante ; Líquidos oxidantes Categoria 2, 3: podem intensificar a combustão ; É um oxidante. O aviso de perigo para a água oxigenada a 27,5% é: pode intensificar a combustão ; É um oxidante. Base 3: De acordo com o artigo 4.6.3.2 da “Classificação e numeração de mercadorias perigosas” (GB 6944-2012), os itens cuja categoria de periculosidade é “líquidos oxidantes, Categoria 2” são classificados na Categoria II de embalagem. De acordo com o ponto 4: Na “Lista de Nomes de Mercadorias Perigosas” (GB 12268-2012), a água oxigenada com concentração entre 20% e 60% possui propriedades oxidantes. Sua classificação de periculosidade é 5.1, sendo considerada um produto de embalagem do tipo II. De acordo com o item 5: Na descrição dos artigos da “Norma de Prevenção de Incêndios em Projetos Arquitetônicos” (GB 50016-2014, edição de 2018), no ponto 3.1.3, o subitem 2) estabelece os princípios para a classificação do grau de periculosidade ao fogo dos materiais armazenados. A classificação dos materiais do tipo B como materiais perigosos baseia-se, principalmente, nos oxidantes de classe II definidos nas “Regras para o Transporte de Mercadorias Perigosas” do nosso país. Para referência!