Como determinar a capacidade de tratamento de ar da torre de controle de pragas?

2016-12-21View Original

Thread Content

De acordo com as novas normas de segurança, os tanques de armazenamento de cloro líquido devem ser localizados em instalações fechadas. Além disso, é necessário instalar dispositivos para tratar o cloro em caso de acidentes. Pergunta: como determinar a capacidade de tratamento do ar pelo dispositivo utilizado para eliminar o cloro em situações de emergência?
Reply #22016-12-21
Quais são as regras de segurança? Já foi feito anteriormente a instalação de tanques com líquido alcalino em um depósito de cilindros de cloro líquido.
Reply #32016-12-21
A minha compreensão é que se trata da quantidade máxima para um único tanque de armazenamento.
Reply #42016-12-21
Teoricamente, por cada tonelada de hidróxido de sódio (100% em peso), são gerados cerca de 400 a 500 Nm3 de cloro úmido. Você pode determinar esse valor com base na capacidade da sua fábrica. Por exemplo, se a fábrica produz 80 mil toneladas de hidróxido de sódio por ano, com uma produção de 10 toneladas por hora, então a quantidade de cloro úmido que precisa ser tratado pela torre de tratamento seria de aproximadamente 5000 Nm3/h. Geralmente, há um selo de água antes da entrada na torre; a temperatura do gás ao entrar na torre é de cerca de 70°C. Portanto, você pode calcular a capacidade total da torre em 6000 a 7000 Nm3/h. Para uma fábrica que produz 80 mil toneladas de hidróxido de sódio, basta utilizar uma torre com diâmetro de 2 metros. Na hora do projeto real, você pode aumentar um pouco o tamanho, de acordo com as condições reais da fábrica. 500 Nm3 de hidróxido de sódio por tonelada, mais gás cloro úmido (contendo vapor d’água saturado a 70°C), já é suficiente; não há necessidade de ampliar demais. . . Cerca de 50 mil toneladas de hidróxido de sódio (~3000 Nm3/h de volume de gás a ser tratado), com uma torre de remoção de impurezas de 1,5 m de diâmetro; 80 mil toneladas exigem uma torre com diâmetro de aproximadamente 2 m. .
Reply #52016-12-21
Deve-se determinar com base na vazão de ar do ventilador localizado a jusante da torre de eliminação de substâncias nocivas, não é? Em situações de emergência, não é primeiro que as portas rolantes e o ventilador são acionados?
Reply #62016-12-21
GB11984—2008 “Regras de segurança para o cloro” e AQ3014—2008 “Requisitos técnicos de segurança para o uso de cloro líquido”
Reply #72016-12-21
Muitos especialistas não recomendam o uso de piscinas alcalinas, devido ao alto grau de periculosidade.
Reply #82016-12-21
Sim, o cloro extraído pelos ventiladores precisa ser tratado. Parte dele é encaminhada para o sistema de tratamento de gases residuais de cloro e hidrogênio, enquanto outra parte é processada em torres de tratamento separadas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.