Há uma nova válvula, uma válvula esférica de comutação. Como não é possível testá-la no local, gostaria de saber se é possível conectar diretamente uma fonte de 24V à válvula eletromagnética, bem como ao interruptor de feedback. Dessa forma, o interruptor poderia ser usado para controlar a abertura e fechamento da válvula. Além disso, seria possível verificar se o interruptor de feedback está funcionando corretamente, medindo a tensão nos terminais da caixa de conexões de feedback
O dono do post está usando um interruptor de resposta por sensores, certo? É possível medir a tensão para determinar se o dispositivo está em bom estado ou não. Por exemplo, se a tensão for próxima de 8V quando o dispositivo está ligado, e de 4V quando está desligado, assim é possível saber se está tudo bem. É preciso medir tanto os contatos ligados quanto os contatos desligados.
Hmm, eu só queria saber se é possível conectar diretamente 24V. Será que isso pode danificar os componentes? Teoricamente, é possível fazê-lo. É possível avaliar se está tudo bem ou não
É preciso verificar a tensão de operação do interruptor de resposta; se não for de aproximadamente 24V, ele não funcionará e pode até queimar.
Transmissores de resposta por indução. Por aqui, todos são desse tipo
As válvulas pneumáticas são aquelas com válvula eletromagnética. Sem uma fonte de ar, como você vai fazer com que ele funcione? É preciso conectar uma fonte de ar e, em seguida, fornecer 24V de energia para que seja possível fazer os ajustes necessários.