HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Quais são os pontos que merecem reflexão em relação ao design antifrio e à gestão de fábricas no setor químico do Norte?

2016-12-21View Original

Thread Content

I. Em termos de segurança: como se protegem os hidrantes de incêndio, os canhões de incêndio e as redes de tubulações de incêndio no chão contra o congelamento? Como os lavatórios oculares externos em locais ao ar livre se protegem do congelamento? II. Em termos de processo: como evitar o congelamento da água utilizada de forma intermitente, como a água em ciclo, o condensado, o vapor, a água industrial e a água desalinizada? Fase líquida do processo com ponto de congelamento mais baixo, 1,4-butanodiol? III. Em termos de proteção ambiental: quais são os canos subterrâneos e aéreos utilizados para o recebimento das águas residuais e para seu descarte de acordo com as normas estabelecidas? A capacidade de resistência a baixas temperaturas das bactérias que tratam águas residuais? Emissões atmosféricas, óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, tecnologias para queima limpa de carvão no aquecimento no inverno? ?
Reply #22016-12-21
1. Segurança, aquecimento elétrico disponível; Há mais opções em outros aspectos; basta adaptar-se às condições locais. Água quente, vapor e aquecimento elétrico são todas boas alternativas
Reply #32016-12-22
O design leva em consideração o enterramento, a drenagem durante a parada, um aquecimento elétrico confiável e aquecimento com óleo quente.
Reply #42016-12-22
Considerando que o solo congelado está enterrado, os equipamentos de tubulação utilizados devem levar em conta a necessidade de sistemas de drenagem ou de circulação automática; A isolação térmica deve ser considerada de forma abrangente, especialmente no ceco ; Tente usar gás natural como combustível, sempre que possível
Reply #52016-12-22
O sistema de tubulações de incêndio deve ser esvaziado, os lavatórios de olhos devem ficar em funcionamento constante, e as fontes de água que não têm fluxo contínuo também devem permanecer em funcionamento. O ponto de cristalização do dibutileno glicol é de aproximadamente 20 graus; portanto, deve-se considerar o uso de aquecimento a vapor. O bypass de retorno da água nos equipamentos de circulação externa está aberto
Reply #62016-12-27
Primeiro: primeiro, todo o sistema de tubulações precisa ser isolado termicamente. Em seguida, é necessário verificar a temperatura da água – se ela está próxima à temperatura do ambiente externo ou se já foi aquecida. Se for a temperatura ambiente, então é preciso adicionar tiras calefatoras elétricas dentro do revestimento isolante das tubulações de combate a incêndios. Quanto aos lavatórios para os olhos, geralmente são utilizados modelos com aquecimento elétrico ou aquecimento elétrico à prova de explosões. Se a temperatura da água for superior a 10 graus, pode-se adicionar apenas uma camada isolante; o dispositivo para lavar os olhos deve ser do tipo com sistema de drenagem para evitar congelamento.
Reply #72016-12-28
Em termos de segurança: a água para combate a incêndios geralmente fica abaixo da camada de proteção contra congelamento no solo, portanto não é necessário se preocupar com isso no inverno. As mangueiras de incêndio utilizadas são do tipo descartável; elas permitem que a água restante seja drenada automaticamente após o fechamento da válvula, no inverno. Ao instalar o lavador de olhos, conecte a válvula principal na parte inferior da tubulação principal; assim, não é necessário esvaziar automaticamente a água armazenada, o que evita congelamentos. Em termos de processo: quanto à água e ao vapor utilizados em cada fase, por um lado, deve-se considerar a instalação de válvulas na entrada do sistema de circulação principal, para que possam ser acionadas conforme necessário. Por outro lado, é preciso pensar em sistemas de aquecimento adicional, ou então em usar uma única linha de aquecimento para várias linhas. Também se pode considerar o uso de aquecimento elétrico, mas o custo é elevado. Em termos de proteção ambiental: o tratamento de águas residuais ainda é feito por meio de tubulações, o que reduz os custos de manutenção. Não há problemas com bactérias; basta manter a temperatura da água adequada para que tudo funcione bem. Quanto às emissões que devem atender aos padrões ambientais, é necessário levar em consideração as instalações de remoção de poeira, bem como de desulfuração e denitração.
Reply #82017-01-01
Os hidrantes podem ser implementados na forma de poços de válvulas de incêndio, e as tubulações de processo podem ser revestidas com isolamento térmico e aquecimento elétrico.
Reply #92017-01-02
A escolha das medidas de isolamento térmico é particularmente importante
Reply #102017-01-05
I. Aspectos de segurança: 1. As válvulas de controle dos hidrantes e dos canhões de incêndio, que são utilizados para combater incêndios, geralmente ficam abaixo da camada de solo congelado. Deve haver uma válvula de drenagem automática após essas válvulas de controle, e pedras devem ser colocadas no local onde a água é drenada, para que ela possa escoar rapidamente e evitar acúmulo; 2. A rede de combate a incêndios no solo deve contar com válvulas de separação; após essas válvulas, existem válvulas de drenagem. Além disso, há poços para as válvulas. No inverno, as válvulas de separação são fechadas, e as válvulas de drenagem são abertas para que a água acumulada nos canais seja drenada. 3. Os lavatórios para os olhos ao ar livre são desativados no inverno; podemos substituí-los por alguns modelos internos durante esse período, ou então adicionar aquecimento elétrico. É necessário garantir que não haja nenhum ponto sem aquecimento II. Em termos de processo: recomenda-se o uso de aquecimento a vapor ou elétrico para a água utilizada de forma intermitente ; Água de circulação para aumentar a proteção contra congelamento dos tubos ; Líquido de condensação ; Vapor aumenta o desidratador na extremidade ; Adição de aquecimento a vapor nas tubulações industriais de água ; Manter a água desalinizada em fluxo contínuo ou aumentar o aquecimento auxiliar. III. Aspectos ambientais: Canais para o recebimento de esgoto e sua descarga em conformidade com as normas: é necessário aumentar o uso de aquecimento por vapor. Quanto aos canos subterrâneos, recomenda-se que sejam instalados abaixo da camada de solo congelado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.