Um novato em design gostaria de pedir conselhos aos especialistas sobre um problema relacionado à medição de vapor

2016-12-22View Original

Thread Content

Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os senhores mais experientes. Atualmente, há um problema relacionado a um tubo de vapor com pressão de 1,0 Mpa e diâmetro DN350. A quantidade de vapor que passa por esse tubo varia entre 50 toneladas durante os períodos de operação e parada, e menos de 10 toneladas em tempos normais. A precisão necessária para a medição é de 1,0 grau. O medidor de vazão tipo orifício integrado já está indicando valores acima do limite permitido. Não entendo bem por que isso acontece; na verdade, a quantidade de vapor é de aproximadamente 5/6 de tonelada. No DCS, os valores mostrados são de 53 toneladas ou algo próximo disso. Os operadores utilizam esses valores exibidos pelo DCS, dividindo-os por 9,5, para obter um valor de referência. Como esse medidor de vazão precisa ser substituído, primeiro eu mesmo não entendi bem o problema de excesso de valor, e também não sei por onde começar. Por favor, quem souber, pode me dar alguma dica?
Reply #22016-12-22
Será que há algum problema com o medidor de vazão? É possível ajustá-lo?
Reply #32016-12-22
Que tal dar uma olhada no que o medidor de vazão no local está mostrando?
Reply #42016-12-23
Tente limpar os tubos de pressão do medidor de vazão por orifício, ou recalibre o transmissor de diferença de pressão. A propósito, qual é o comprimento do seu tubo de medição de pressão? Onde você está, ou melhor, qual é a temperatura do ambiente onde você se encontra no momento?
Reply #52016-12-24
Tubo de vapor de 1,0 Mpa e DN350, com fluxo de 50 toneladas durante as operações de partida e parada, e inferior a 10 toneladas em condições normais; a precisão de medição exigida é de 1,0 grau. De acordo com esses requisitos de medição, a escolha de uma placa de orifício integrada é questionável. Todos sabem que o medidor de vazão com placa de orifício possui uma precisão relativamente baixa entre todos os tipos de medidores de vazão; para medir a vazão de vapor, sua precisão não chega nem perto do nível 1,0. De acordo com a relação de faixa de 50 toneladas para início e parada da operação, é evidente que a placa orifical não é suficiente. Um fluxo real de 5 a 6 toneladas representa, basicamente, o limite mínimo para medição por placa orifical; há dúvidas quanto à possibilidade de realização da medição. Mesmo que seja possível medir, os dados obtidos não serão confiáveis. Como disse o autor do tópico, a maior possibilidade é que haja algum problema no sistema de medição do medidor de vazão. Primeiro, verifique as câmaras de pressão positiva e negativa, bem como os tubos. É nesses locais que os problemas costumam surgir com mais frequência, especialmente quando a caldeira é desligada por um período de tempo antes de ser ligada novamente. Os tubos tendem a se acumular de impurezas, o que pode causar obstruções no fluxo de fluido e impedir que as câmaras de pressão positiva e negativa mantenham um nível estável de pressão. Em sistemas que utilizam placas de orifício para medir o fluxo de vapor, é recomendável realizar a limpeza periódica e verificar o ponto zero dinâmico, resolvendo quaisquer problemas assim que surgirem.
Reply #62016-12-26
Vá até o local e verifique os dados exibidos nos instrumentos: se é diferença de pressão ou vazão. Calcule se esses valores correspondem aos do sistema. Além disso, verifique se as faixas de medição da diferença de pressão e da vazão estão corretas
Reply #72016-12-26
A faixa de medição é consistente? O ponto zero está ajustado em zero?
Reply #82018-01-11
Obrigado a todos. Depois descobri que foi um erro no design de há dez anos que causou o erro na faixa de medição

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.