Como definir os pontos de medição de temperatura em um reator de leito fixo adiabático? Qual a distância adequada entre os pontos de medição? Existem algum padrão para isso? Qual temperatura deve ser usada como referência para controlar a reação?
Isso depende do dispositivo; em resumo, tudo isso é resultado da combinação entre desenvolvedores e aplicações práticas.
Sabe como fazer exatamente? Pode dar algum exemplo?
Lembro-me de que, em engenharia de reações, existe um ponto ideal para medição da temperatura. Como é mesmo o nome desse ponto? Faz muito tempo que não consulto livros sobre o assunto. Recomendo que você dê uma olhada em livros sobre engenharia de reações. Esse ponto é o ponto sensível da reação; claro, sua localização é determinada por meio de experimentos. Portanto, é necessário instalar vários pontos de medição de temperatura no reator. Após várias tentativas, é possível usar o ORIGIN para criar um gráfico de pontos e linhas. Dessa forma, fica fácil identificar qual ponto responde mais sensivelmente às mudanças nas condições de reação. Geralmente, é esse ponto que é utilizado para controlar a reação~
Este tópico foi editado pela última vez por wycasia em 26/12/2016, às 10:28. Ao longo do eixo, devem ser instalados pontos de medição da temperatura no ponto de entrada, abaixo da superfície de entrada, no meio da camada de material, na parte inferior da camada de material e no ponto de saída. Na direção radial, devem ser instalados pelo menos dois pares em um ângulo de 180 graus, e, dependendo do diâmetro, a profundidade de inserção deve ser ajustada. Se o reator for suficientemente grande, a distância entre os pontos de medição da temperatura não deve exceder 1 m