Qual é o problema do “sibilo” no posicionador de válvulas?
Reply #22016-12-25
Geralmente, é um vazamento de ar; especialmente vazamentos leves, que você simplesmente não percebe. Se a abertura da válvula for muito pequena normalmente, o controle do fluxo é bastante preciso. Nesse caso, se houver um leve vazamento no posicionador, isso pode facilmente causar flutuações na posição da válvula, o que por sua vez gera variações no fluxo e instabilidade na produção. . . . .
Reply #32016-12-25
Caros colegas, também me deparei com situações semelhantes no meu trabalho de manutenção. Gostaria de perguntar: além de trocar o localizador, existe alguma outra solução?
Reply #42016-12-26
Este tópico foi editado pela última vez por changshu2008 em 26/12/2016, às 14:03. O flutter no posicionador da válvula pode ter várias causas: a primeira possibilidade é que a câmara de ar do atuador seja muito pequena, fazendo com que a sensibilidade do posicionador seja excessiva, o que provoca o flutter. Devido às variações do sinal, a pressão pneumática de saída do posicionador **ultrapassa a pressão necessária, fazendo com que o posicionador reverta ; O retorno do gás faz com que a pressão diminua imediatamente ou volte ao zero, causando assim uma saída contínua e repetida. Solução: Substituir a mola de feedback do localizador e adicionar uma válvula de retenção na saída do localizador para o atuador, a fim de controlar a velocidade do fluxo de gás. A segunda possibilidade é que a haste de retorno não esteja fixa, havendo movimento das peças móveis. Solução: Fixar a barra de retorno e apertar as conexões. A terceira possibilidade: atuador, vazamento de ar na câmara de ar. Solução: Trocar a vedação ou o diafragma da câmara de ar. A quarta possibilidade é a passagem de ar na série de amplificadores do localizador. Solução: trocar o amplificador ou as vedações. A quinta possibilidade é que haja um corpo estranho no bico do localizador, o que dificulta o controle da saída de ar no sistema. Solução: Limpe o bico e remova quaisquer corpos estranhos. As informações acima referem-se às possíveis causas do flutter em posicionadores de válvulas mecânicas e aos métodos para resolvê-lo. Quanto às causas da oscilação do posicionador de válvulas inteligente, existe uma primeira possibilidade, além do problema de configuração inicial. Pode-se consultar o manual de instruções do fabricante relevante para resolver o problema!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.