Processo de cálculo da espessura do revestimento isolante econômico para tubulações a vapor: onde estão os problemas?

2016-12-27View Original

Thread Content

O espessura adequada da camada isolante para tubulações de vapor é calculada com base na fórmula apresentada na seção 4.3.2.1 das normas GB50264-1997, que trata do projeto de isolamento de equipamentos e tubulações industriais. Onde D0 = 0,159 m; Pe = 45 yuan/GJ (130 yuan por tonelada de vapor); λ = 0,04 (considerando lã de rocha como material de isolamento); τ = 6000 h (o símbolo não foi encontrado); T0 = 160°C (temperatura média da caldeira); TA = 15°C (temperatura média anual); PT = 500 yuan/m³; s = 0,1233 (taxa de juros de 0,04 ao longo de 10 anos); o coeficiente de transferência de calor α = 11,63 (considerado como valor constante). Com base nos dados acima, a espessura da camada isolante calculada é superior a 14 cm. No entanto, geralmente dizem que 9 cm já é suficiente. Não entendo por que há essa diferença tão grande. Não sei qual é o meu erro. Por favor, alguém com mais experiência possa me ajudar. Sou iniciante e preciso de orientação
Reply #22017-08-09
Cálculo da espessura econômica da camada isolante
Nome do projeto: ___________
Pessoa responsável pelo cálculo: ___________
Nome do tubo: ___________
Pessoa responsável pela verificação: ___________
Data: ___________

Parâmetros inseridos:
Número sequencial | Item | Símbolo | Unidade | Valor | Observações
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Dimensão | D0 | mm | 159 |
2 | Temperatura do meio | t | °C | 160 |
3 | Temperatura ambiente | ta | °C | 15 |
4 | Velocidade média do vento externo | w | m/s | 1 |
5 | Valor energético | Ph | yuan/106kJ | 45 |
6 | Custo unitário da camada isolante | P1 | yuan/m³ | 500 |
7 | Taxa de juros anual | i | – | 4 |
8 | Período de amortização | n | anos | 10 |
9 | Tempo de operação anual | τ | horas | 6000 |
10 | Material da camada isolante | – | – | Lã de rocha, lã de escória |
11 | Coeficiente de condução térmica inicial | λ0 | W/(m·K) | 0,044 |
12 | λ = λ0 + A(tm – B) | – | – | A = 0,00018; B = 70 |
13 | Tipo | – | – | Tubo |
14 | Local de instalação | – | – | Externo |
15 | Período de operação | – | – | O ano todo |

Resultados do cálculo:
1 | Espessura da camada isolante | δ | mm | 190 |
2 | Coeficiente de transferência de calor | a | W/(m²·K) | 18,61 |
3 | Coeficiente de condução térmica do material isolante | λ | W/(m·K) | 0,04715 |
4 | Temperatura na superfície externa da camada isolante | ts | °C | 16,1 |
5 | Perda de calor | w/m² | 20,6 |
6 | Perda máxima permitida de calor | w/m² | 108 |
Reply #32018-06-30
Pode me enviar uma tabela de cálculo? 605386754@qq.com
Reply #42018-06-30
Por favor, poderia me enviar uma cópia dessa tabela? Meu e-mail é: aprender * 601087456@qq.com. Muito obrigado! :handshake
Reply #52018-12-21
Basicamente, deve haver normas da empresa relacionadas a isso… Claro, do ponto de vista matemático, é necessário que a espessura seja de 14CM ou mais. Na realidade, a espessura do material isolante é fixa… É assim que os fabricantes dos materiais o produzem. Quanto maior a espessura, menor será a temperatura transmitida para a superfície…

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.