Trabalho de diagnóstico dos tubos que saem da estação de vaporização de amônia.
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por shiworkstation em 28/12/2016, às 12:06. Fui encarregado de uma tarefa: ajudar uma fábrica a diagnosticar os tubos de amônia que saem da estação de conversão de amônia. O alcance abrange os tubos aéreos que vão desde a estação de vaporização de amônia até um determinado equipamento. Qual é o tipo de problema que geralmente ocorre com esses tubos de amônia? Os problemas que me ocorrem são: 1. É estritamente proibido que os tubos de amônia passem por paredes corta-fogo ; (Regra rigorosa, Norma de Construção 6.1.5) 2. As tubulações de amônia devem ser aterradas para evitar eletricidade estática ; 3. Tubulações de amônia utilizam flanges por solda ; (A pressão nominal é PN25. É realmente necessário usar flanges soldadas?) A flange de solda plana com pescoço também serve, não é? ) 4. As tubulações de amônia devem utilizar parafusos com rosca completa, acompanhados por porcas hexagonais do tipo II. 5. Existe um requisito quanto à altura livre dos tubos ao atravessarem as estradas: no mínimo 4,5 metros, sendo que geralmente é de 5 metros.6. Os tubos de amônia devem utilizar válvulas específicas para amônia. Existe algum requisito quanto à distância entre os tubos de amônia e as construções? E existe algum requisito quanto à distância em relação a outros tipos de tubos? Algum outro problema? Por favor, ajudem a complementar. Vou fazer uma tabela para poder comparar tudo no local. Quaisquer problemas que possam surgir, tudo bem.