Требуется, чтобы позиционер клапана, устанавливаемый на объекте, был искробезопасен от РСУ через локальный ПЛК и подсоединен к шкафу ПЛК на объекте (вентиляция с положительным давлением), а затем подсоединен из шкафа ПЛК к центральной диспетчерской РСУ. Я хотел бы спросить, необходимо ли устанавливать барьеры безопасности в шкафу ПЛК и РСУ на объекте? Все ли их нужно настроить? Или это просто вопрос установки с одной стороны? Есть ли проблемы, если я настрою его с обеих сторон?
Позиционер клапана, устанавливаемый на объекте, является искробезопасным, подключается к шкафу ПЛК на объекте (вентиляция с положительным давлением), а затем подключается из шкафа ПЛК к центральной диспетчерской РСУ. Подключен ли шкаф ПЛК на объекте к клеммам в шкафу? Или карта ввода-вывода? Если это терминал, просто установите защитный барьер АО в центральной диспетчерской РСУ.
Если барьер безопасности уже подключен к шкафу ПЛК (вентиляция с положительным давлением), нужно ли мне еще подключать барьер безопасности к шкафу РСУ в центральной диспетчерской? @budaoweng123
Нет, искробезопасная цепь нуждается только в защитном барьере.
Больше нет необходимости преодолевать барьер безопасности между РСУ и ПЛК.
ненужный. Если ПЛК имеет барьер безопасности, он такой же, как и в помещении РСУ. Шкаф ПЛК на нашем заводе находится в том же здании, что и помещение РСУ, а защитный барьер установлен в шкафу ПЛК в помещении РСУ.
Хм... Это означает, что для искробезопасных позиционеров клапанов между полем и диспетчерской можно установить только один защитный барьер, а положение настройки также может находиться в полевом шкафу или на стороне РСУ? Это правда? Новичок, подскажите пожалуйста.
Мне кажется, что приведенные выше ответы не являются строгими! Пожалуйста, проверьте искробезопасность, взрывобезопасность, взрывобезопасность при положительном давлении и другие сведения о взрывобезопасности в Интернете! Взрывозащищенность имеет строгие ограничения и сертификаты! В шкафу ПЛК на вашем объекте предусмотрена только вентиляция с положительным давлением. Сертифицирован ли он? Какой тип кабеля имеется на объекте? Искробезопасен? Какая длина кабеля допускается? Это невозможно объяснить в одном-двух предложениях!