Thread Content
Необходимо ли калибровать новоприобретенные манометры и предохранительные клапаны? В каком стандарте есть четкие положения? Спасибо
Нужно посмотреть инструкцию, многие из них уже проверены при производстве. . . . . . . . . . .
У предохранительного клапана должное давление — это обязательно. Манометры тоже нуждаются в проверке, но на самом деле мы их в основном не проверяем. У нашего завода есть собственная бригада по испытанию клапанов под давлением и собственная бригада по тестированию приборов. Все клапаны сначала доставляются на цех по испытаниям под давлением, а затем — на строительную площадку. Все приборы также сначала попадают в цех по тестированию приборов, а уже после этого — на строительную площадку.
Необходимо произвести калибровку в квалифицированном органе по измерениям.
Производитель может провести испытание на герметичность при выходе продукции с завода, но обязательно необходимо пройти проверку в местном учреждении, ответственном за контроль специального оборудования, причем такая проверка должна проводиться ежегодно
Регулярная проверка: манометр — раз в полгода, предохранительный клапан — раз в год
Спусковые клапаны проверяются в специализированных институтах, а манометры — в отделах метрологии. В Положении о надзоре за специальным оборудованием, Законе о метрологии и Правилах управления метрологией содержатся соответствующие требования.
У всего этого должны быть сертификаты соответствия. Если количество манометров велико, мы проводим гидравлические испытания. Предохранительные клапаны должны проходить проверку в специализированных организациях
Калибровка на заводе бесполезна — необходима калибровка у квалифицированной третьей стороны, то есть, признанной институтом специального контроля
Сначала необходимо определить, речь идет ли о баллоне, стационарном сосуде под давлением, переносном сосуде под давлением или простом сосуде под давлением. Для разных типов существуют разные требования; например, для простых сосудов под давлением таких требований нет. Для получения подробной информации обратитесь к правилам технического надзора серии TSG R.
Как правило, у производителей манометров и предохранительных клапанов есть лицензия на проведение калибровки, поэтому дата калибровки манометра или предохранительного клапана должна соответствовать установленному периоду калибровки. TSG ZF001-2006 Правила технического надзора за предохранительными клапанами, раздел B4.3 Проверка перед установкой: «Перед установкой предохранительного клапана необходимо провести визуальный осмотр, проверку на заданное давление и герметичность; при наличии особых требований также следует провести другие испытания на характеристики». С учетом вышеуказанных требований, а также того, что в процессе транспортировки из-за ударов и других факторов может нарушиться рабочее давление предохранительного клапана, наша компания требует перенастройки давления у всех новых предохранительных клапанов перед их вводом в эксплуатацию. С манометрами то же самое.
Перед установкой новых приборов и новых предохранительных клапанов необходимо провести их калибровку — это требуется в рамках системы управления качеством.
Спусковые клапаны проверяются в специализированных институтах, а манометры — в отделах метрологии.
Наши предохранительные клапаны вводятся в эксплуатацию только после того, как они проходят проверку в специализированных институтах; Что касается манометров, то все понимают, что невозможно проверять каждый из них. Нужно выбрать лишь несколько манометров с высоким давлением и отправить их в институт метрологии на проверку.
Особых требований нет, производители приборов сами проводят калибровку; только при наличии требований выдается отчет о проверке от независимой лаборатории.
Если перед выпуском была проведена калибровка и имеется отчет о ней, то в течение срока действия не требуется повторная калибровка.