Thread Content
Скажите, пожалуйста, какие шаги необходимы для переустановки операторской станции системы DeltaV? Могут ли кто-нибудь с опытом рассказать об этом подробнее? Спасибо~
Зачем переустанавливать? Оба жестких диска сломаны?
Deltav слишком замкнут, в сети крайне мало информации, что сильно мешает студентам, учащимся самостоятельно. Ах.
Помимо обучения, самостоятельное изучение вообще не планируется. Стратегия продаж у конкурентов: L;P
Разве нужно настраивать сеть и устанавливать программное обеспечение, как при установке PLUS?
Экспортируйте информацию о конфигурации рабочей станции из станции PLUS в файл DevData.cfg. После установки программного обеспечения для операционной станции нажмите «Пуск» | «Все программы» | DeltaV | «Установка» | «Конфигурация рабочей станции DeltaV». Откройте приложение для настройки рабочей станции, импортируйте файл DevData.cfg. Приложение будет руководить вами в процессе настройки рабочей станции. Затем сделайте загрузку на станцию PLUS
Большое спасибо другу сверху за тщательный ответ, но по конкретным вопросам я хотел бы ещё задать следующие три вопроса: 1. Является ли программное обеспечение, установленное на панели управления, той же версией, что и в DeltaV? (Будь то пульт управления, инженерный пульт или пульт Plus — всё одно!) ) 2. В файле конфигурации рабочей станции Devdata.cfg указана информация о том, какая конфигурация применяется к операционной станции; включена ли в него также информация о сетевой конфигурации? И ещё. . . . 3. Какие данные загружаются с сервера Plus на операционную станцию при загрузке, и как это делается? Спасибо~
1. Программное обеспечение, установленное на пункте управления, представляет собой версию DeltaV для установки.
2. Информация о конфигурации рабочей станции в файле Devdata.cfg включает данные о конфигурации пункта управления и сети; эта информация экспортируется из проектных файлов. Необходимо выбрать опцию «Физическая сеть» (Physical Network), затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Создать файл конфигурации станции» (Create Station Configuration File). Появится диалоговое окно, в котором можно указать имя файла и место его сохранения. По умолчанию имя файла — DevData.cfg. 3. После импорта информации о станции управления в DeltavExplore рядом с этой станцией появится желтый треугольник; для загрузки в станцию plus выберите «operator station». Всё есть в Deltap Bookonline, посмотрите
Большое спасибо другу сверху за его старания и подробные ответы. Что касается второго пункта, я хотел бы добавить: достаточно в меню File программы DeltaV Explorer выбрать опцию Export, затем — Workstation Configuration. После этого необходимо указать путь к имени файла, и тогда можно экспортировать файл с настройками конфигурации. Возможно, версия программы отличается; у меня версия 10.3. Проблема решена! Большое спасибо другу наверху за тщательный ответ~~
См. информацию об установке и резервном копировании DeltaV по адресу: http://bbs.hcbbs.com/thread-1495503-1-1.html
Почему говорят о двух жестких дисках. Обязательно ли делать резервную копию жесткого диска?