sub onclick{byval item}
V_Dis "main.Экран_окно2:main01","1#Клапан обратной промывки анионитовой колонны",5, 1, "Anion_FJ2.",1
end sub

***************************************************************************
Sub V_Dis(Byval Pic, Byval Name, Byval Num, Byval V_Num, Byval Prefix, Byval Mode)
Dim a, b, c
HMIRuntime.Tags("Dev_Num").Write Num
HMIRuntime.Tags("Dev_V_Num").Write V_Num
Set a = HMIRuntime.Screens(Pic).ScreenItems("Окно_клапанов")
a.CaptionText = Name
a.TagPrefix = Prefix
a.Visible = False
a.Visible = True
a.PictureName = "Операционное_окно-Клапаны"
c = Pic & ".Окно_клапанов:Операционное_окно-Клапаны"
Set b = HMIRuntime.Screens(c).ScreenItems("Режим")
If Mode = 1 Then
b.Visible = True
Else
b.Visible = False
End If
End Sub

Буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет подробно объяснить каждую строку кода
Reply #22016-01-26
Попробую ответить: sub onclick(byval item) — это событие нажатия на контроль, которое выполняет пользовательскую операцию V_Dis. У действия V_Dis есть шесть параметров: 1. Сначала значение переменной WinCC Dev_Num устанавливается в 5. 2. Затем значение переменной WinCC Dev_V_Num устанавливается в 1. 3. Переменная a присваивается объекту “Окно клапана” на экране Pic. 4. В заголовке окна объекта “Окно клапана” отображается текст “1# Чередующийся режим работы – клапан для подачи воды”. 5. Предфикс для переменных объекта “Окно клапана” устанавливается как “Anion_FJ2.”. 6. Объект “Окно клапана” становится невидимым. 7. Объект “Окно клапана” снова становится видимым. 8. На экране объекта “Окно клапана” отображается изображение “Окно управления – клапан”. 9. Переменная-строка c присваивается значению “main.Окно экрана2:main01.Окно клапана:Окно управления – клапан”. 10. Переменная b присваивается значению параметра “mode” для окна main01 внутри окна main. 11. Этот параметр определяет, видим ли элемент управления mode. У WinCC есть главный экран main. На этом главном экране находится объект окна «Окно экрана 2». Внутри этого объекта окна находится ещё один экран — main02. На экране main02 также имеется объект окна под названием «Окно клапана». Это окно предназначено для управления клапанами с помощью интерфейса человек-машина. Внутри него также находится экран «Окно управления клапаном». Параметр V_DIs передает префикс переменной «Anion_FJ2»; конкретно, через параметр Name указывается, какой именно клапан должен быть управляем. В данном примере речь идет о клапане «1# Ямка для фильтрации, клапан для входящей воды». На экране «Окно управления клапаном» имеется элемент управления под названием «Mode». Видимость этого элемента определяется в зависимости от того, видим ли последний параметр V_Dis. Для обозначения переменных используется префикс, основанный на способах управления устройствами одного типа; названия переменных также схожи. Например, клапаны обозначаются как ***_remote, ***_Ready, ***_Running, ***_Start и т. д. Префикс *** становится частью названия переменной. В данном примере страница «Окно управления клапанами» может служить шаблоном для повторного использования; каждый раз достаточно передавать в объект формы «Окно клапана» разный префикс. Надеюсь, это поможет вам.
Reply #32016-01-26
Спасибо. Есть два момента, которые мне не понятны. 1. Какова роль двух присваиваний значений в строке V_Dis "main.Экран окно2:main01","1#Обратная промывка анионитовой колонны, входной клапан",5, 1, "Anion_FJ2.",1? (1. Сначала переменной WinCC Dev_Num присваивается значение 5; 2. Затем переменной WinCC Dev_V_Num присваивается значение 1). 2. А что означает последнее число 1?
Reply #42016-01-26
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Sichuan Yikong Xinshou 26.01.2016 в 15:48. Поскольку я не могу увидеть всю структуру проекта, предполагаю, что dev_num — это номер устройства, и его значение равно 5. Dev_v_num, по-моему, обозначает номер клапана в устройстве; этот номер равен 1. Эти два номера, вероятно, будут использоваться при управлении с панели управления. Последняя единица отвечает за видимость элемента управления режимом. По моим предположениям, этот режим представляет собой текстовое описание, такое как «ручной/автоматический» или «нормально/сбой». Если значение равно 1, элемент отображается; если 0 — скрывается.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.