Thread Content
Как все это выполняют? Расстояние между резервуарами следует определять в соответствии с «Правилами нефтехимической промышленности». Следует ли просто установить барьер между двумя резервуарами, или сначала необходимо определить расстояние между резервуарами и этим барьером (рассматриваемым как противопожарный барьер, поскольку в правилах не указано требования к расстоянию между резервуарами и барьером), а затем — расстояние между барьером и соседним резервуаром? Первый вариант соответствует «Правилам нефтехимической промышленности», выполняет требования техники безопасности, к тому же позволяет сэкономить пространство. Потому что в правилах технического надзора не указано требование к расстоянию. Подход второго варианта более безопасен, но он занимает слишком много места. Как все это делают?
Одна емкость и один дамба — это в основном для решения проблемы последовательной обработки, верно?
Противопожарные дамбы устанавливаются в соответствии с требованиями нормативов. Их основная функция — разделение резервуаров с нефтью, поэтому конкретных требований к их расположению нет; достаточно лишь разделить резервуары так, чтобы это не мешало расположению трубопроводов
У дамбы нет проблемы с расстоянием до резервуаров, её нельзя отождествлять с пожарной дамбой.
Эффективный объем пространства внутри пожарного вала и разделительных барьеров должен соответствовать следующим требованиям: 1. Эффективный объем пространства внутри пожарного вала не должен быть меньше объема одного из крупнейших резервуаров в группе резервуаров. Если резервуары с плавающей крышкой или внутренней плавающей крышкой не позволяют выполнить это требование, то необходимо создать специальный резервуар для хранения оставшейся жидкости. Однако эффективный объем пространства внутри пожарного вала все равно не должен быть меньше половины объема одного из крупнейших резервуаров в группе; 2. Эффективный объем внутри дамбы не должен быть меньше 10% от объема одного из крупнейших резервуаров, находящихся внутри дамбы. 3. Расстояние между огнезащитным бортом и резервуаром должно определяться в соответствии с типом резервуара. Как показано в таблице ниже, приведены значения расстояний между соседними наземными резервуарами с горючими жидкостями в составе группы резервуаров. Категория, тип резервуара: резервуары с фиксированным верхом, резервуары с плавающим или внутренним плавающим верхом, горизонтальные резервуары. Объем резервуара: ≤1000 м³, >1000 м³. Категории веществ: А и B, В. Значения расстояний: 0,75D, 0,6D, 0,4D, 0,8 м. Категория вещества: А. Значение расстояния: 0,4D. Категория вещества: B. Значения расстояний: 2 м, 5 м
Статья 2. Эффективный объем внутри дамбы не должен быть меньше 10% от объема одного из крупнейших резервуаров, находящихся внутри дамбы. Это тоже в «Правилах по химической промышленности»?
Этот бессмысленный указ Главного управления по надзору за безопасностью — просто проявление глупости. Одни указы за другими, без всякого учета экономических и технических аспектов. Похоже, они думают, что совершают какое-то великое дело. Но, к сожалению, несчастные случаи продолжают происходить, причем это серьезные происшествия
Одна емкость и один дамба — это несоответствует действительности, это задача, невозможная к выполнению. Нужно следовать стандартам, а не принимать решения по наитию руководства!
Но оно придёт, чтобы проверить тебя и принять тебя!
Юридическая сила постановлений Главного управления по надзору за безопасностью выше, чем сила стандартов. Похоже, что проектировщики считают стандарты наиболее важными, хотя на самом деле их значение минимально. Юридическая сила отраслевых правил очень велика