Thread Content
Описание проекта: резервуар для хранения сырой нефти объемом 8000 кубических метров. Речь идет о стабильной сырой нефти; давление пара при температуре 20°C составляет 0,7 кг/см². Тип нефти — класс АВ. Используется резервуар с внутренним плавающим дном; на его внешней части установлен фиксированный верхний кожух в соответствии с требованиями к системам сброса воздуха, предусмотренными стандартами API-650 и GB-50341. Для этой цели предусмотрено 9 кольцевых вентиляционных отверстий и одно центральное вентиляционное отверстие; ни на одном из них нет присоединительных труб. Установлены защитные крышки от дождя; защиты от проникновения воздуха нет. В API650 нет таких требований, но они предусмотрены в SH 3007 и GB 50074. Здесь рассматриваются четыре вопроса, касающихся нормативного толкования: 1. Подходит ли этот резервуар к положениям пункта 5.1.9 SH-3007? Потому что даже если установить дополнительные пожароупоры, их нельзя ставить только в центральных вентиляционных отверстиях — это не принесет результата. Поэтому необходимо установить ещё 10 пожароупоров. 2. Упоминаемые в пункте 5.1.9 стандарта SH-3007 и в первом пункте пункта 6.4.7 стандарта GB-50074 «резервуары с фиксированным верхним колпаком» включают ли также резервуары с внутренним плавающим верхним колпаком?
3. В третьем пункте пункта 6.4.7 стандарта GB-50074, касающемся «резервуаров с внутренним плавающим верхним колпаком, используемых для хранения жидкостей классов АB, B и CА, с системой герметизации под действием азота», должны ли одновременно выполняться условия, связанные с видом хранящихся жидкостей и использованием азота для герметизации, чтобы можно было рассмотреть возможность установки противопожарных устройств? 4. Охватывает ли понятие «вентиляционный канал» также концепцию вентиляционных отверстий вроде наших? Последний вопрос: что вы думаете насчет того, следует ли у всех вентиляционных отверстий для нашей сырой нефти устанавливать пожарные клапаны?
Кольцевые вентиляционные отверстия с пожарными клапанами — такого я действительно не видел.
Да. Странно, в 3007 упоминается только центральный вентиляционный канал, но не кольцевые вентиляционные отверстия. Это бессмысленно, ха. Я считаю, что наличие кольцевых и центральных вентиляционных отверстий предусмотрено правилами для обеспечения достаточной циркуляции воздуха между содержимым резервуара и окружающей средой, чтобы избежать достижения внутри резервуара условий, способствующих возгоранию.
Последнее изменение в этом посте было сделано Лю Фэнруйем 21.11.2015 в 19:57. Вопрос так и не был прояснен. Не требуется установка пожарного клапана: сам резервуар имеет внутренний плавающий дно с кольцевыми вентиляционными отверстиями.
Согласно правилам, у вентиляционных отверстий должна быть определенная площадь, и они предназначены для обеспечения дыхательной функции. Пожарные клапаны в основном устанавливаются на резервуарах с азотной герметизацией. В резервуарах для сырой нефти определенно не требуется установка пожарных клапанов.
Здесь рассматриваются четыре вопроса, касающихся нормативного толкования: 1. Подходит ли этот резервуар к положениям пункта 5.1.9 SH-3007? Ответ: Поскольку это резервуар с внутренним плавающим дном, можно применить пункт d. Не нужно устанавливать на кольцевых вентиляционных отверстиях. 2. Означают ли термины «резервуары с фиксированным верхним кожухом», упомянутые в пункте 5.1.9 стандарта SH-3007 и в первом пункте пункта 6.4.7 стандарта GB-50074, также резервуары с внутренним плавающим верхним кожухом? Ответ: Как правило, это не относится к резервуарам с внутренним плавающим верхним кожухом. Ведь если речь идет о резервуаре с внутренним плавающим кожухом, то снаружи обязательно должен быть еще один фиксированный верхний кожух. Но это не просто фиксированный кожух, поэтому такие резервуары не соответствуют условиям, указанным в пункте a данного стандарта. 3. В пункте 3 раздела 6.4.7 стандарта GB-50074 указано, что для резервуаров с плавающей крышкой, в которых хранятся жидкости классов АB, B и CА и которые защищены с помощью системы герметизации с использованием азота, необходимо одновременное соблюдение условий, связанных с видом хранящихся жидкостей и эффективностью герметизации с помощью азота, прежде чем можно будет рассмотреть возможность установки противопожарных устройств Ответ: Во-первых, пункт c касается резервуаров, в которых для герметизации используется азот или другие инертные газы. Резервуары с плавающей крышкой, используемые для хранения сырой нефти, не оснащены системой герметизации с использованием азота, поэтому они не подпадают под действие этого пункта. 4. Охватывает ли понятие «вентиляционный канал» также концепцию вентиляционных отверстий вроде наших? Ответ: Под вентиляционным отверстием здесь имеется в виду лишь отверстие, расположенное на плавающей плите (обычно в её центре), и оно не является тем же, что кольцевые вентиляционные отверстия вокруг резервуара с внутренней плавающей крышкой.