Необходимо ли установить пожарные устройства для стабилизации внешней дуговой крыши резервуара с плавающим дном для сырой нефти?

2015-11-15View Original

Thread Content

Описание проекта: резервуар для хранения сырой нефти объемом 8000 кубических метров. Речь идет о стабильной сырой нефти; давление пара при температуре 20°C составляет 0,7 кг/см². Тип нефти — класс АВ. Используется резервуар с внутренним плавающим дном; на его внешней части установлен фиксированный верхний кожух в соответствии с требованиями к системам сброса воздуха, предусмотренными стандартами API-650 и GB-50341. Для этой цели предусмотрено 9 кольцевых вентиляционных отверстий и одно центральное вентиляционное отверстие; ни на одном из них нет присоединительных труб. Установлены защитные крышки от дождя; защиты от проникновения воздуха нет. В API650 нет таких требований, но они предусмотрены в SH 3007 и GB 50074. Здесь рассматриваются четыре вопроса, касающихся нормативного толкования: 1. Подходит ли этот резервуар к положениям пункта 5.1.9 SH-3007? Потому что даже если установить дополнительные пожароупоры, их нельзя ставить только в центральных вентиляционных отверстиях — это не принесет результата. Поэтому необходимо установить ещё 10 пожароупоров. 2. Упоминаемые в пункте 5.1.9 стандарта SH-3007 и в первом пункте пункта 6.4.7 стандарта GB-50074 «резервуары с фиксированным верхним колпаком» включают ли также резервуары с внутренним плавающим верхним колпаком?
3. В третьем пункте пункта 6.4.7 стандарта GB-50074, касающемся «резервуаров с внутренним плавающим верхним колпаком, используемых для хранения жидкостей классов АB, B и CА, с системой герметизации под действием азота», должны ли одновременно выполняться условия, связанные с видом хранящихся жидкостей и использованием азота для герметизации, чтобы можно было рассмотреть возможность установки противопожарных устройств? 4. Охватывает ли понятие «вентиляционный канал» также концепцию вентиляционных отверстий вроде наших? Последний вопрос: что вы думаете насчет того, следует ли у всех вентиляционных отверстий для нашей сырой нефти устанавливать пожарные клапаны?
Reply #22015-11-15
Кольцевые вентиляционные отверстия с пожарными клапанами — такого я действительно не видел.
Reply #32015-11-15
Да. Странно, в 3007 упоминается только центральный вентиляционный канал, но не кольцевые вентиляционные отверстия. Это бессмысленно, ха. Я считаю, что наличие кольцевых и центральных вентиляционных отверстий предусмотрено правилами для обеспечения достаточной циркуляции воздуха между содержимым резервуара и окружающей средой, чтобы избежать достижения внутри резервуара условий, способствующих возгоранию.
Reply #42015-11-21
Последнее изменение в этом посте было сделано Лю Фэнруйем 21.11.2015 в 19:57. Вопрос так и не был прояснен. Не требуется установка пожарного клапана: сам резервуар имеет внутренний плавающий дно с кольцевыми вентиляционными отверстиями.
Reply #52015-12-06
Согласно правилам, у вентиляционных отверстий должна быть определенная площадь, и они предназначены для обеспечения дыхательной функции. Пожарные клапаны в основном устанавливаются на резервуарах с азотной герметизацией. В резервуарах для сырой нефти определенно не требуется установка пожарных клапанов.
Reply #62015-12-06
Здесь рассматриваются четыре вопроса, касающихся нормативного толкования: 1. Подходит ли этот резервуар к положениям пункта 5.1.9 SH-3007? Ответ: Поскольку это резервуар с внутренним плавающим дном, можно применить пункт d. Не нужно устанавливать на кольцевых вентиляционных отверстиях. 2. Означают ли термины «резервуары с фиксированным верхним кожухом», упомянутые в пункте 5.1.9 стандарта SH-3007 и в первом пункте пункта 6.4.7 стандарта GB-50074, также резервуары с внутренним плавающим верхним кожухом? Ответ: Как правило, это не относится к резервуарам с внутренним плавающим верхним кожухом. Ведь если речь идет о резервуаре с внутренним плавающим кожухом, то снаружи обязательно должен быть еще один фиксированный верхний кожух. Но это не просто фиксированный кожух, поэтому такие резервуары не соответствуют условиям, указанным в пункте a данного стандарта. 3. В пункте 3 раздела 6.4.7 стандарта GB-50074 указано, что для резервуаров с плавающей крышкой, в которых хранятся жидкости классов АB, B и CА и которые защищены с помощью системы герметизации с использованием азота, необходимо одновременное соблюдение условий, связанных с видом хранящихся жидкостей и эффективностью герметизации с помощью азота, прежде чем можно будет рассмотреть возможность установки противопожарных устройств Ответ: Во-первых, пункт c касается резервуаров, в которых для герметизации используется азот или другие инертные газы. Резервуары с плавающей крышкой, используемые для хранения сырой нефти, не оснащены системой герметизации с использованием азота, поэтому они не подпадают под действие этого пункта. 4. Охватывает ли понятие «вентиляционный канал» также концепцию вентиляционных отверстий вроде наших? Ответ: Под вентиляционным отверстием здесь имеется в виду лишь отверстие, расположенное на плавающей плите (обычно в её центре), и оно не является тем же, что кольцевые вентиляционные отверстия вокруг резервуара с внутренней плавающей крышкой.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.