Последнее изменение в этом посте было сделано *nht1 16.11.2015 в 12:22. Диаметр дымохода составляет 700 мм, а глубина введения термопары — 300 мм. Является ли такая глубина достаточной?
1. Диаметр — это не дань уважения. 2. Обычно требуется достигать центра
Диаметр дымохода — 700 мм, глубина введения термопары — 300 мм; желательно, чтобы она находилась в центре, 300 мм должно быть достаточно.
У печи с подкладкой достаточно, если она немного выступает, не нужно так строго к этому относиться.
Это трубопровод без внутренней облицовки, идущий от выхода вентилятора прямо к дымоходу.
Насколько обычно ухудшается центральная температура при отсутствии вставки?
Это, вероятно, потребует экспериментов — слишком много факторов, влияющих на ситуацию: расход, скорость потока, диапазон температуры среды, состояние среды
Просто проведи эксперимент, и ты узнаешь.
Лично я считаю, что на выходе из вентилятора поток воздуха обычно находится в состоянии турбулентности, при этом происходит хорошее смешивание. Значения, полученные при измерениях в близости к центральной части, должны быть точными, достаточно просто находиться не слишком близко к стенкам трубы; другие факторы не требуют учета.
Дымоходы должны соответствовать тем же требованиям к глубине врезки, что и обычные технологические трубопроводы. Согласно стандарту SH/T 3521-2013, максимальная длина вставки составляет 320 мм. Кроме того, согласно новым правилам, чтобы избежать воздействия среды на оболочку, вставку не следует использовать на глубине 1/2; достаточно установить её на глубине от 50 до 125 мм для точного измерения температуры. Обычно это составляет примерно 1/3, если только у владельца нет особых требований.
Для термопар, предназначенных для измерения температуры жидкости в центре трубы, их измерительный конец обычно вставляют в центр трубы — здесь глубина вставки 300 мм достаточна~~