Датчик уровня с разницей давлений неисправен

2015-11-19View Original

Thread Content

При неподвижном состоянии прибор показывает нормальный уровень жидкости, но при высокой скорости вращения миксера показания становятся некорректными — DCS постоянно подает сигналы о высоком уровне. Специалисты по ремонту приборов прочистили трубки внутри датчика уровня, а также трубопроводы для передачи давления, но проблема осталась. Какова причина такого явления? Буду благодарен всем специалистам за их мнения
Reply #22015-11-19
Кажется, что при высокой скорости смешивания материал отбрасывается к боковым стенкам, в результате чего уровень материала у этих стенок повышается. Следует снизить уровень жидкости в состоянии покоя перед перемешиванием.
Reply #32015-11-19
В нашей компании при производстве продуктов на основе бутилидного лития необходимо добавлять определенное количество минерального масла для растворения металлического лития. В настоящее время металлический литий ещё не добавляется в смесь; при высокой скорости перемешивания уровень жидкости повышается. Автор поста предлагает снизить уровень жидкости во время отдыха смеси – это может повлиять на её однородность. У нас есть две линии производства, и на одной из них таких проблем нет
Reply #42015-11-19
Во-первых, не слишком ли маленькая ёмкость? Во-вторых, не слишком ли низко настроен контроль уровня жидкости? В-третьих, не направлен ли фланец датчика уровня прямо на лопасти?
Reply #52015-11-19
Ну, банка действительно небольшая. Раньше у нас такого не было, достаточно просто произвести чистку — тогда всё будет в порядке. Остальные линии работают нормально
Reply #62015-11-19
Датчик разницы давлений: высоконапорный конец вставляется вниз через вставную трубку, поскольку резервуар предназначен для хранения диспергированного металлического лития
Reply #72015-11-19
С насосом для перемешивания ничего не поделаешь: при перемешивании действует определенная центробежная сила, которая, безусловно, повлияет на измерения
Reply #82015-11-19
Да, перемешивание действительно влияет на уровень жидкости. Я это наблюдал; к тому же мы используем датчики разницы давлений для измерения уровня жидкости
Reply #92015-11-19
Ну, в DCS на основе данных производства установлены ограничения на завышение показателей. Раньше такого не было, и на другой линии тоже подобной проблемы нет
Reply #102015-11-19
Это я могу понять: за столько лет производства такого раньше не было, достаточно просто всё устранить, а сейчас никакие меры не помогают

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.