Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. При колебаниях в электроэнергетической системе может произойти неправильная работа ( ). А. Защита с использованием разницы токов Б. Защита с быстрым отключением при нарушении последовательности токов В. Защита с быстрым отключением при изменении величины тока 【Отдел производства и управления】 Принимаем модераторов и участников технических дискуссий
При колебаниях в электроэнергетической системе (А. Защита на основе разницы токов) может произойти ложное срабатывание.
При колебаниях в электроэнергетической системе может произойти неправильная работа ( ). C, защита от резкого скачка тока
При колебаниях в электроэнергетической системе может произойти неправильная работа (C). А. Защита с дифференциальным измерением тока Б. Защита с быстрым отключением при нарушении последовательности токов В. Защита с быстрым отключением при изменении величины тока
Ответ: A (в варианте B слово «ток другой последовательности» следует заменить на «ток нулевой последовательности»). (1) При колебаниях значения напряжения и тока во всех точках системы изменяются периодически, тогда как при коротком замыкании значения тока и напряжения меняются резко. Кроме того, при колебаниях скорость изменения значений тока и напряжения невелика, в то время как при коротком замыкании значения тока и напряжения меняются резко и с большой амплитудой. Поскольку значение тока, при котором срабатывает защита от резкого скачка тока, очень велико, а ток во время колебаний электроэнергетической системы значительно меньше этого значения, защита от резкого скачка тока не срабатывает. (2) Во время колебаний угол фазы между током и напряжением в любой точке системы изменяется по мере изменения угла мощности ; А при коротком замыкании угол между током и напряжением практически не меняется. (3) Во время колебаний три фазы системы находятся в симметричном состоянии (то есть защита от быстрого протекания тока нулевой фазы не срабатывает) ; При коротком замыкании в системе может возникнуть асимметрия трех фаз. Электрические колебания обычно делятся на локальные и общегородские. Причинами колебаний могут быть: сбой в работе генераторов, асинхронная связь, локальные неисправности, приводящие к нарушению динамической стабильности и т. д. Продолжительность колебаний обычно составляет от нескольких секунд до нескольких минут; в зоне, где происходят колебания, напряжение, ток и другие параметры также меняются.
При колебаниях в электроэнергетической системе может произойти неправильная работа (c). А. Защита с дифференциальным измерением тока Б. Защита с быстрым отключением при нарушении последовательности токов В. Защита с быстрым отключением при изменении величины тока
При колебаниях в электроэнергетической системе может произойти неправильная работа (C).
При колебаниях в электроэнергетической системе может произойти неправильная работа (C).
В. Защита от резкого скачка тока. ------------------