О безопасном объеме заполнения сферических резервуаров

2016-06-27View Original

Thread Content

Уважаемые эксперты, хотел бы задать вопрос: какова безопасная масса газа, которую можно нагнетать в резервуар для сжиженного газа объемом 2000 кубических метров? Рассчитывается ли по коэффициенту высоты цистерны или по коэффициенту объема?
Reply #22016-06-27
Безопасный объем заполнения баллонов для сжиженного газа рассчитывается с учетом коэффициента ёмкости
Reply #32016-06-29
Коэффициент проектной емкости сферического резервуара объемом 3000 м³: 0,9. На табличке обычно указано значение не более 0,85.
Reply #42016-07-23
Исходя из объема наполнения, это обычно 85%-95%.
Reply #52016-07-24
Согласно требованиям GB50160 и SH3007, максимальный коэффициент заполнения сферических резервуаров составляет 90%, причем это относится к их объему; именно в этой зоне устанавливаются датчики для автоматического оповещения при высоком уровне жидкости.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.