Проблема с вычислением квадратного корня при измерении разницы давлений?

2015-11-23View Original

Thread Content

Вычисление квадратного корня из разницы давлений обычно производится на трансмиттере или в DCS? Каковы их преимущества и недостатки? Если говорить о вычислении квадратного корня у трансмиттера, то являются ли трансмиттеры, способные к этому, особым типом? Или все передатчики могут по желанию выбирать, брать квадратный корень или нет?
Reply #22015-11-23
Неважно, где выполнять вычисление квадратного корня — это возможно только у интеллектуальных (цифровых) трансмиттеров; обычные трансмиттеры не могут выполнять операцию вычисления квадратного корня.
Reply #32015-11-23
Вычисление квадратного корня для датчиков разницы давлений применяется исключительно для измерения расхода. Эту операцию можно выполнять как на стороне DCS, так и на стороне самого датчика; здесь нет никаких преимуществ или недостатков. Как правило, у всех датчиков имеется возможность вычисления квадратного корня, однако у некоторых датчиков производитель ограничивает возможности изменения настроек, и в таких случаях изменения можно внести только на стороне DCS
Reply #42015-11-23
Лично я считаю, что лучше использовать функцию вычисления квадратного корня в DCS. Таким образом, при последующем техническом обслуживании или замене приборов не будет необходимости снова вычислять квадратный корень — это решит проблему навсегда!
Reply #52015-11-23
С точки зрения определения неисправностей лучше использовать квадратный корень от значений, получаемых от трансмиттера.
Reply #62015-11-23
Датчик дифференциального давления, сигнал которого пройдет квадратурную обработку, имеет определённые ограничения в сфере применения. В DCS возведение в квадрат гибче.
Reply #72015-11-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 23.11.2015 в 22:17. Сегодня используются исключительно интеллектуальные трансмиттеры, а вычислительные возможности DCS также очень велики; поэтому не имеет значения, где производится вычисление квадратного корня от значений дифференциального давления и расхода. Нет никакой существенной разницы. Но я рекомендую выбирать, следует ли выполнять операцию квадратного корня на трансмиттере, исходя из значения номера разъема. В определенной точке измерения расхода проектировщик может в зависимости от условий на месте выбрать различные режимы сигнала. Если это PDT-12345, значит, речь идет о сигнале разницы давлений; трансмиттер не выполняет операцию квадратуры, а DCS осуществляет преобразование в соответствии с фактическими условиями ; Если это FT-54321, значит, речь идет о сигнале потока; трансмиттер выполняет операцию квадратного корня, что облегчает принятие решений со стороны персонала на месте. DCS, конечно, просто будет принимать сигналы напрямую.
Reply #82015-11-24
Лично рекомендую брать квадратный корень в DCS. Квадратный корень на стороне приборов позволяет легко вычислять второй квадратный корень на стороне DCS ; Кроме того, если измерительный прибор не используется для вычисления квадратных корней, его можно применять и в других целях. Если же он используется для этой цели, то без наличия устройства 475 ничего изменить невозможно. Более того, даже если у человека есть устройство 475, но он не знает, как им пользоваться, изменения также невозможны

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.